成都市消防水池及洗衣机的问题
archwater
archwater Lv.2
2007年10月31日 00:24:25
只看楼主

请教各路专家:成都市一项目:消防水池是否要储存室外消防水量?有一路DN100市政消防给水管及一路DN150市政生活给水管。另外:洗衣机是否可以放在阳台上,即会不会有结冻问题?

请教各路专家:

成都市一项目:
消防水池是否要储存室外消防水量?有一路DN100市政消防给水管及一路DN150市政生活给水管。

另外:洗衣机是否可以放在阳台上,即会不会有结冻问题?

免费打赏
archwater
2007年10月31日 15:45:13
2楼
急啊,请各路高人指点!!
回复
su27min
2007年10月31日 16:01:27
3楼
成都冬天好象没有几天到零下的吧?再说了,室内温度要比室外更高.但是你的水管还是要做保温措施的.
回复
gaogc1980
2007年10月31日 17:31:19
4楼
为了10分 ,抄抄规范!
8.6.2 消防水池应符合下列规定:

1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。


洗衣机可以放在阳台上,这是甲方和建筑专业的问题.
管道防冻,保温处理,这是我们解决的问题.
回复
kited
2007年10月31日 17:42:53
5楼
说的有道理,关于阳台放洗衣机,我认为如果是封闭阳台可以不设置
回复
ybhvac
2007年11月01日 00:16:18
6楼
室外管网是否是两个自来水厂环状供水?
成都室外不用考虑防冻,洗衣机放在阳台上没问题。
回复
korterry
2007年11月01日 11:06:35
7楼

是否储存室外消防水量要看当地消防大队的意见咯。
在南方洗衣机都放阳台。成都就不知道喇~要看当地的气候吧~
回复
zwii
2007年11月01日 11:24:19
8楼
成都市的消防水池一般都要考虑室外消防用水量,成都地区不考虑结冻的问题。
回复
liuxbdy
2007年11月01日 12:00:04
9楼
成都的消防水池通常需要储存室外消防水量,不过如果有室外游泳池或者景观水池时可不储存室外水量;只是要在说明中明确提出,通过审图没问题。另外,成都所有的洗衣机基本上都放在生活阳台,除非生活阳台放不下,才会考虑放在室内。至于防冻问题,成都不考虑。
回复
mills_zhu
2007年11月01日 13:36:23
10楼
为了10分

消防水池是否要储存室外消防水量?有一路DN100市政消防给水管及一路DN150市政生活给水管。

可以把市政给水管道和消防管道连接起来 但是关键的地方是 市政给水管道和消防管道连接的地方 市政给水管道水流方向设置倒流止回阀。

阳台上面可以设置放置洗衣机。。PS: 如果我放置洗衣机 我肯定封闭阳台 , 但是做为水专业。我可以考虑给他设置给水和排水管道。并且裸露在室外的管道要做保温。当然如果你埋地(在找平层内敷设不在此例)至于他设置不设置 是业主的事情。。。OK 10分来吧 我等着下载呢。。
回复
lmys
2007年11月02日 11:52:08
11楼
特别是冬季,更要储存室外消防水量,另外洗衣机,成都不会结冻
回复