三相五线中的N线与PE线
laodongzhe186
2015年10月16日 21:40:42
只看楼主

三相五线中的N线与PE 线的截面积有什么要求?具体的规范是什么 ?

三相五线中的N线与PE 线的截面积有什么要求?
具体的规范是什么 ?
免费打赏
老灰兔子
2015年10月16日 22:24:50
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-10-16 22:27 编辑

供电线路中没有产生三次及其以上谐波的负载的,三相供电线路的主N线允许不小于相线截面积的一半,单相供电线路要等于相线截面积。

如果供电线路中含有产生三次及其以上谐波的负载的,三相供电线路的主N线视负载产生三次及其以上谐波量的大小,要求等于或者大于相线截面积,单相供电线路同样要等于相线截面积。

但是,目前绝大多数的三相供电线路基本上N线都按等于相线截面积来设计。

PE线大小则根据相线截面积大小按下面规定选择:

相线截面积小于或等于16平方毫米的,等于相线截面积;

相线截面积大于16平方毫米,又小于或等于35平方毫米的,选16平方毫米;

相线截面积大于35平方毫米的,按相线截面积的一半选,但尽量不小于相线截面积的一半。

至于出自于那一本规范,则由楼下的朋友提供。
回复
beida_energy
2015年10月17日 20:59:25
3楼
PE和N干线一般与相导体一致;保护用的PE导体16平方一下的,等径,25平方及以上的,不可小于相导体的一半。单相负荷的N导体,跟相导体等径。
回复
ltm10
2016年04月16日 10:09:07
4楼
相线截面积小于或等于16平方毫米的,等于相线截面积;

相线截面积大于16平方毫米,又小于或等于35平方毫米的,选16平方毫米;
回复
lingxuct
2016年04月16日 10:47:16
5楼
16平方为界,16平方以上为1/2相线规格,16平方及以下,小一个档次(相线16时,它们为10,相线10时,它们为6,相线6时,它们为4;但PE线一般不宜小于4平方,只是在照明线路中,可以2.5的)。
回复

相关推荐