三相五线中的N线与PE 线的截面积有什么要求?具体的规范是什么 ?
三相五线中的N线与PE 线的截面积有什么要求?
具体的规范是什么 ?
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-10-16 22:27 编辑
供电线路中没有产生三次及其以上谐波的负载的,三相供电线路的主N线允许不小于相线截面积的一半,单相供电线路要等于相线截面积。
如果供电线路中含有产生三次及其以上谐波的负载的,三相供电线路的主N线视负载产生三次及其以上谐波量的大小,要求等于或者大于相线截面积,单相供电线路同样要等于相线截面积。
但是,目前绝大多数的三相供电线路基本上N线都按等于相线截面积来设计。
PE线大小则根据相线截面积大小按下面规定选择:
相线截面积小于或等于16平方毫米的,等于相线截面积;
相线截面积大于16平方毫米,又小于或等于35平方毫米的,选16平方毫米;
相线截面积大于35平方毫米的,按相线截面积的一半选,但尽量不小于相线截面积的一半。
至于出自于那一本规范,则由楼下的朋友提供。
回复
3楼
PE和N干线一般与相导体一致;保护用的PE导体16平方一下的,等径,25平方及以上的,不可小于相导体的一半。单相负荷的N导体,跟相导体等径。
回复
4楼
相线截面积小于或等于16平方毫米的,等于相线截面积;
相线截面积大于16平方毫米,又小于或等于35平方毫米的,选16平方毫米;
回复
5楼
16平方为界,16平方以上为1/2相线规格,16平方及以下,小一个档次(相线16时,它们为10,相线10时,它们为6,相线6时,它们为4;但PE线一般不宜小于4平方,只是在照明线路中,可以2.5的)。
回复