中央空调管线移位,墙上打洞打到竖向钢筋,请求大家帮忙评估一下风险
co1444819506836
2015年10月14日 23:13:04
只看楼主

本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑 唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。我曾经是一个理科生,不是土木专业的,前段时间为了把空调管线位置做高,不慎打到钢筋,现在想想有些后怕,特来求助各位专业的兄弟姐妹帮忙评估一下风险。1.首先是户型图,图上的红点是打洞的位置,小人和扇形代表下面实景图的视角。楼总共五层,框剪结构,我是二层。2.以下是施工前图片,因为是精装修的,收到房子觉得吊顶太矮,想扒掉重新再吊,吊顶扒掉的图片如下。因为中央空调管线一路从预留的洞上通往客厅,一路绕到下面通道卧室。本来大家以为通往卧室那一路是一个梁,咨询过施工人员讲避开底部位置打孔是没有什么风险的(当时傻了),所以准备在上部打一个孔把空调管线重新穿进去。

本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑

唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。
3.结果打洞进行了半个多小时大概进去了十几二十公分左右,发现没有打透,把下面的砖掏出几块发现里面整个是下沉式的,也就是说看起来所谓是梁的底部,从深度上来说是一直延续进卧室方向的。因此改了另一个方案,想办法从旁边预留的洞里穿过去了(早知道一开始就想办法用这种方案了)。最后施工完成后的照片如下,橙色的位置大概是开洞的大小位置(后来用水泥砂浆封堵了,涂覆的面积比实际的洞大一些)。
施工后.png

4.从打洞出来的混凝土块里发现有一根钢筋,直径大概16mm(但是当时把它扔掉了,因此只是回忆大概的直径)。从洞里看是竖向的。下面是放大的示意图。
施工后放大.png

5.最后问题来了,所谓的“梁”是真的梁么,下沉式是怎么回事呢,后来别人跟我说再到快到楼上人家里去了;断了的这根竖向钢筋是做什么用的,风险有多大?还有上部和侧面的两条缝是怎么回事?请求各位兄弟姐妹能帮忙解答一下,感激不尽!!!


户型图.png


施工后.png


施工前.png


施工后放大.png

免费打赏
woguol
2015年10月26日 12:13:53
33楼
这个通往卧室的梁跨度小,断了底筋也没事。混凝土截面最重要
回复
花常开
2015年10月27日 08:51:48
34楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
2521816
2015年10月27日 09:27:23
35楼
问题不大问题不大
回复
偷地雷的
2015年10月27日 09:45:39
36楼
个人认为2种可能。1是上面那个是梁,250是腹板高,下面有门洞的过梁,在两个梁间做的是斜砌的砖(甲方节省砼,也比较常见做法),你打的洞就是梁上,断的钢筋应该不严重,可能是腰筋或者墙体竖筋通下来的。另一种你说打不透,不大明白,可能是那边降板了,或者做的是下沉式的,那就只能看当初是怎么设计的了,一般也就是卫生间降板,卧室的还真没见过。总之问题不大,以后慎重些吧。
回复
蜀中月
2015年10月28日 09:15:23
37楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
骑木桶的飞人
2015年10月28日 16:31:54
38楼
堵上的时候拿高一级标号的混凝土,其他没有问题的。。。
回复
jiayuntang
2015年10月28日 16:56:26
39楼
打断的应该是箍筋,没问题
回复
milovsky
2015年10月28日 17:18:27
40楼
没事,那么点怕个锤子
回复
jmszlm
2015年10月29日 16:50:40
41楼
16的可能是剪力墙的边缘构件的纵向钢筋,问题不大...
回复
zhcw_050710
2015年10月29日 18:06:40
42楼
个人觉得”下沉式“是卧室里面靠近卫生间那个区域整体降了板的,楼主打了很久都没有打通,可能就是打到板里面去了。