中央空调管线移位,墙上打洞打到竖向钢筋,请求大家帮忙评估一下风险
co1444819506836
2015年10月14日 23:13:04
只看楼主

本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑 唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。我曾经是一个理科生,不是土木专业的,前段时间为了把空调管线位置做高,不慎打到钢筋,现在想想有些后怕,特来求助各位专业的兄弟姐妹帮忙评估一下风险。1.首先是户型图,图上的红点是打洞的位置,小人和扇形代表下面实景图的视角。楼总共五层,框剪结构,我是二层。2.以下是施工前图片,因为是精装修的,收到房子觉得吊顶太矮,想扒掉重新再吊,吊顶扒掉的图片如下。因为中央空调管线一路从预留的洞上通往客厅,一路绕到下面通道卧室。本来大家以为通往卧室那一路是一个梁,咨询过施工人员讲避开底部位置打孔是没有什么风险的(当时傻了),所以准备在上部打一个孔把空调管线重新穿进去。

本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑

唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。
3.结果打洞进行了半个多小时大概进去了十几二十公分左右,发现没有打透,把下面的砖掏出几块发现里面整个是下沉式的,也就是说看起来所谓是梁的底部,从深度上来说是一直延续进卧室方向的。因此改了另一个方案,想办法从旁边预留的洞里穿过去了(早知道一开始就想办法用这种方案了)。最后施工完成后的照片如下,橙色的位置大概是开洞的大小位置(后来用水泥砂浆封堵了,涂覆的面积比实际的洞大一些)。
施工后.png

4.从打洞出来的混凝土块里发现有一根钢筋,直径大概16mm(但是当时把它扔掉了,因此只是回忆大概的直径)。从洞里看是竖向的。下面是放大的示意图。
施工后放大.png

5.最后问题来了,所谓的“梁”是真的梁么,下沉式是怎么回事呢,后来别人跟我说再到快到楼上人家里去了;断了的这根竖向钢筋是做什么用的,风险有多大?还有上部和侧面的两条缝是怎么回事?请求各位兄弟姐妹能帮忙解答一下,感激不尽!!!


户型图.png


施工后.png


施工前.png


施工后放大.png

免费打赏
wgsych
2015年10月19日 09:53:15
22楼
梁上打洞是要谨慎
回复
工地小牛
2015年10月19日 10:16:14
23楼
整个梁又打穿吗?如果打穿,芯样里只有一根钢筋钢筋,还是竖向的,那钢筋可能是弯起钢筋,如果是底筋和负筋水平打穿可能会遇到几根,也不会那么容易打穿。直径20mm的钢筋是箍筋的可能性不大。打梁对于跨度大的和梁高大的可以选择在距离梁底20公分左右打,因为底筋可能有两排。对于跨度小,梁高不高的,在距离梁底10以上打,一般孔打在梁跨三分之一处影响最小。而且一般熟练的工人打到钢筋感觉是不一样的,水钻的话可以不时摸下排出的水,看里面是否有钢屑,打到钢筋及时停下调整位置。你这情况对建筑的不利影响肯定是有的,但影响比较小。说直白点就是应该没你什么事。还有就是不要被业主看到,看到要找你麻烦,要你焊接修补都还是小的,借机不给或少给工程款投诉你,那也没办法(这样说虽然不负责,但这是事实哦)。个人见识,比较局限,希望对你有帮助。
回复
来一斤安全帽
2015年10月19日 10:17:37
24楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
212c
2015年10月19日 11:06:43
25楼
天佑中华 发表于 2015-10-15 16:13 最后一张图提到的钢筋是竖向的,那应该是箍筋,底筋和面筋都是横向的,如果只是打穿一根箍筋是没有问题的这个位置梁的箍筋真的有可能用到16??????
回复
天佑中华
2015年10月19日 13:19:30
26楼
huzeheng 发表于 2015-10-19 11:06 这个位置梁的箍筋真的有可能用到16??????16毕竟是楼主的目测,还有一个疑问,混凝土如果凝固到随随便便可以把钢筋抽出来……那早就开裂了
回复
lzzy103402
2015年10月19日 14:03:42
27楼
梁上打洞是要谨慎,不过这个应该问题不大
回复
星辰长风
2015年10月21日 08:57:06
29楼
打掉的箍筋吧
回复
lihongqingjie
2015年10月23日 09:43:38
30楼

问题不大,这个应该是在高烈度区的房子,五层就做剪力墙
回复
xta723278
2015年10月25日 09:04:18
31楼
楼主理论的东西可能会吓出一身汗,不必大惊小怪,不过看图片能出16的竖向钢筋我有点奇怪
回复
tmgc3zxh
2015年10月25日 15:08:34
32楼
5层的房子,做的剪力墙结构,很安全,这个小梁,剪力可能比较大,箍筋都用到16了,你这个洞口靠近中间三分之一,一点问题没有,安心睡觉。
回复