对于单相回路,比如照明、插座回路等,电源线通常为3根:一根L线、一根N线、一根PE线。 在确定了该单相回路断路器的整定值后,需要选导线的截面。而导线截面的选择,是通过选择导线的载流量来确定的。 选择导线载流量,查询图集《建筑电气常用数据》04DX101-1,第6-1页。可以看到,电线根数不同,相同导线的载流量也不同。 而我做设计时,所选择的导线根数为2根。有人开始疑问:照明、插座回路不是3根线吗?为何不选择3根电线的载流量呢?
哈哈,注意看图中圈出的小字:导线根数系指带负荷导线根数。
对于单相负荷而言,正常工作情况下,带负荷的导线为L线和N线,也就是只有L线和N线才有电流流过;而PE接地线是没有电流流过的,它只有当出现接地故障时才会有电流。
所以对于单相负荷,这里只需要选择2根导线的载流量即可。
鉴于此,我们同样可以延伸到小型电动机末端电源配线,电动机的电源线为L1、L2、L3、PE线,共4根。而正常工作情况下,只有L1、L2、L3线带有电流。所以对于小型电动机电源配线选择导线载流量时,选择电线根数为3根时的载流量(虽然电源线为4根)。