变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2015年10月13日 15:34:18
来自于建筑问答
只看楼主

疑问如题,希望各位指教

疑问如题,希望各位指教
忘记规范
2015年10月13日 22:19:37
2楼
1、该袋型走道上开2门,首先变电站已经超过7米,按电气(通则)规范,2端开门,可以是房间长边墙(靠袋型走道侧)开2门,门之间距离好像按建规的不小于5米确定(最好是按电气规要求布置在长边墙的2端处)。
2、设门1#为袋型走道远侧(走道长边墙上最里端处),门2#为袋型走道近处靠近安全出口。
3、房间里最远点至门2#满足建规22米(27.5),门2至安全出口满足规范距离,则门1#仅仅是满足电气(通则)规范的摆设,或者超过建规规定房间面积超过后须开2门,但门1#也就是摆设。
4,从严理解,反之房间里最远点至门2#不满足建规22米(27.5),则需要房间里最远点至门1满足距离22米(27.5),再门1#到安全出口须满足袋型走道的疏散距离。
5、最后,要考虑其中1门和该走道运输设备的宽度要求,即变压器大概1800,+300,宽度至少不小于2100,应向电气专业确认、
回复
真仙
2015年10月14日 11:19:29
3楼
这个是可以的。
回复
幺爷爷
2015年10月15日 23:32:40
4楼
RE: 变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗 [修改]
回复
黑铁匠
2015年10月19日 14:27:01
5楼
真仙 发表于 2015-10-14 11:19 这个是可以的。很详细,多谢
回复
黑铁匠
2015年10月19日 14:27:25
6楼
忘记规范 发表于 2015-10-13 22:19 1、该袋型走道上开2门,首先变电站已经超过7米,按电气(通则)规范,2端开门,可以是房间长边墙(靠袋型走 …很详细,多谢指教
回复
幺爷爷
2015年10月19日 17:49:37
7楼
RE: 变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗 [修改]
回复
dajieren
2015年10月23日 17:03:06
8楼
开门满足两个可以,但是门距离和袋形走道疏散距离要控制
回复
幺爷爷
2015年10月27日 16:34:49
9楼
RE: 变电所的两个门能能开向同一个袋形走道吗 [修改]
回复
加倍努力
2015年10月28日 09:15:51
10楼
应该可以的。
回复

相关推荐

APP内打开