【桥架防火封堵(图文解析)】桥架穿楼板防火封堵做法
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年10月13日 14:54:30
只看楼主

竖井电缆桥架孔洞防火封堵做法示例 图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料 图2 俯视图 图3 桥架外防火效果 图4 桥架顶板防火效果 图5 电缆竖井无机堵料防火封堵1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料 图6 防火板材料的耐火等级应达到一级

竖井电缆桥架孔洞防火封堵

做法示例
1.jpg
图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵
1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料


1.jpg
图2 俯视图

1.jpg
图3 桥架外防火效果

1.jpg
图4 桥架顶板防火效果

1.jpg
图5 电缆竖井无机堵料防火封堵
1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料

1.jpg
图6 防火板材料的耐火等级应达到一级

1.jpg
图7 桥架内部防火效果(1)

1.jpg
图8 桥架内部防火效果(2)

基本要求
1、本办法仅电缆桥架穿楼板的防火封堵做法推荐。
2、其他部位孔洞宜设置防火封堵有:
电缆由室外进入室内入口处;电缆进出竖井的出入口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配电室与电缆夹层之间;跨越防火分区以及竖井跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。
3、电缆及绝缘电线穿钢管布线时,应在楼层间预埋钢管,布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离。
4、耐火隔板采用矿棉半硬板(Ef-85 型耐火隔板)或6mm及以上钢板。
5、上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞,防火板间隙用防火泥封堵。
6、桥架孔洞边设置1.5MM 厚钢板做方形套管,套管高度为高出地面3CM,或设置一圈3CM 高2CM厚的素混凝土阻水圈。
7、桥架内部也应用防火材料上下层隔离。电缆穿套管过防火封堵层,套管端口用防火泥填塞。桥架内部可设支架上布防火板或将下层防火板加工成图(15)形状,内塞防火包如图(7)。
8、母线穿楼板防火封堵做法可参照桥架防火封堵工艺。
9、桥架盖板要求穿楼板处应断开。

专用防火封堵材料
做法示例
1、防火包/阻火包性能指标
外观、松散密度、耐水性、耐油性、抗压强度、抗跌落性、耐火性能
包体完整无破损 0.6×103kg/m3 ≥3d R≥0.05Mpa 一级防火封堵材料耐火极限≥180min

2、防火泥性能指标



外观
密度
耐水性
耐油性
腐蚀性
耐火性能
塑性固体,具有一定柔韧性
≦2.0×103Kg/m3
≧3d,无溶胀
≧3d,无溶胀
≧7d
一级防火封堵材料耐火极限≧180min

3、防火材料耐火等级为三级
一级≥180min180min>二级≥120min 120min>三级≥90min
1.jpg
图9 阻火包

1.jpg
图10 防火泥
施工方法
1、阻火包:电缆竖井,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫,将防火包,阻火包平铺于垫上,垒成隔层,电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将防火包,阻火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。
2、防火泥:
(1)将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70 摄氏度的温水中加热再进行操作。
(2)需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净。
(3)将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架,以增加强度。

施工过程图片示意

1.jpg
图11 孔洞边收齐


1.jpg
图12 大孔洞用楼板同标号砼修补


1.jpg
图13 防火泥封堵

1.jpg
图14 防火泥刮平

基本要求
1、桥架吊线安装、固定牢固。桥架前后左右预留10-15mm空隙,余采用与楼板同耐火强度的砼补洞。
2、测量孔洞尺寸,按孔洞尺寸准备角钢和防火板,四周至少多出25mm。
3、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板。
4、在防火板上填塞防火包或速固型无机防火堵料。
5、在楼板和防火堵料上面再安装一块防火板。
6、在电缆与防火板缝隙内填塞防火堵料(防火泥)。
7、采用速固型防火堵料时,可取消上侧的防火板。
8、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。

过程做法细节展示

1.jpg

1.jpg
图15 防火板加工


1.jpg
图16 支模板浇砼

1.jpg

1.jpg
图17 下防火板安装

1.jpg
图18 下防火板收边

1.jpg
图19 上部收口细部效果(套管加防火泥)

1.jpg
图20 电缆加防火板下收口

1.jpg

1.jpg
图21 上部收口细部效果图(防火板加防火泥)




往期内容回顾:
【鲁班奖实例】直观展示机电安装要点,让你赞不绝口!
【鲁班奖实例】电气安装施工工艺图文全解析
【安装实例(图文解析)】电气安装工程做法全解析
【安装实例(图文解析)】电缆桥架安装实例





1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

免费打赏
co1445161241230
2015年10月19日 13:20:57
2楼

谢谢楼主,分享资料
回复
雏鹰飞翔
2015年10月19日 19:34:42
3楼
很不错,学习了
回复
co1440467220677
2015年10月20日 09:03:06
4楼

政府会处理吧。
回复
曾先生
2015年10月20日 09:03:49
5楼
不错的资料,感谢分享。
回复
财源滚滚
2015年10月20日 09:12:11
6楼
很好的资料,谢谢楼主分享
回复
二单青年
2015年10月20日 09:17:03
7楼
很不错 很好的学习资料 感谢楼主分享
回复
苯笨
2015年10月20日 09:22:15
8楼
楼主辛苦.谢谢分享.
回复
uiop126
2015年10月20日 09:31:19
9楼
dddddddddddd
回复
曾大帥
2015年10月20日 09:45:56
10楼
好资料,谢谢分享。
回复
luochongchong
2015年10月20日 10:06:02
11楼

不错的资料,感谢分享。
回复

相关推荐