请教配电屏超6m,屏后通道应设2个出口,出口是指房间口吗?
蓝天枫
Lv.4
2015年10月12日 18:11:51
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
规范GB50054-2011 4.2.4中成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后通道应设2个出口。 该出口是指建筑口还是指能通过的一个口?谢谢!
规范GB50054-2011 4.2.4中成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后通道应设2个出口。 该出口是指建筑口还是指能通过的一个口?谢谢!
免费打赏
小宇123
2015年10月12日 18:20:03
2楼
能让人通过的出口
回复
蓝天枫
2015年10月12日 18:26:55
3楼
小宇123 发表于 2015-10-12 18:20 能让人通过的出口您的意思是说出口是房间门 我能这样理解吗?
回复
zailushang73
2015年10月13日 16:14:03
4楼
不是房间门的,是室内柜体与墙之间的通道
回复
engineershao
2015年10月14日 08:04:34
5楼
出口就是通道,可以供人走的通道,并不是门