目前系统图只有4个回路,但是“其他回路由二次装修设计”,那是不是意味着配电箱的采购要等装修图纸出来之后呢?那假如装修工程由装修公司承包怎么办,那水电承包公司配电箱不采购吗?
目前系统图只有4个回路,但是“其他回路由二次装修设计”,那是不是意味着配电箱的采购要等装修图纸出来之后呢?那假如装修工程由装修公司承包怎么办,那水电承包公司配电箱不采购吗?
2楼
图纸都没出来,按大概采购?
回复
3楼
我们这都是图纸出来,报价,确认生产,采购
回复
4楼
这里牵涉到两个疑问
1:配电箱何时采购,按照楼上的说法等装修图纸出来之后确定这个配电箱具体有多少以及有什么回路
2:这个配电箱具体回路数等装修图纸出来之后在开始采购,那有谁采购负责并安装呢?
回复
5楼
这个要看具体工期计划来,应该多于甲方沟通确定事宜。
回复
6楼
这种情况有两个选择:
1)精装修施工图设计出来后,建筑设计做相应调整,这是最好。
2)精装修图纸实在出不来,也不能坐等憋死,配电箱急等采购。如果能够大概估算用电负荷和回路数,可先将这些数据发给建筑设计院。实在不行,配电箱报给精装修施工单位,砌墙时预留洞大一些。
回复
7楼
精装修电气图纸出来了,箱子的位置不变,箱子原先回路也没变,精装修电气图纸多了7个回路,现在问题来了哟~~~~~~~~~~
水电施工班组已经根据原图做了箱子采购并安装了(工程量清单中有这个量),精装修电气施工图出来后确定下来装修施工单位(工程量清单中有这个箱子),只不过多了7个回路。
水电班组根据原图已经安装好的箱子已经放不下增加的7个回路。。。咋办?
抛弃水电班组做的箱子(浪费这部分钱),让装修单位根据自己清单中的箱子去采购。
回复