2015供暖模拟题10-1
hljxia
hljxia Lv.3
2015年10月09日 21:21:40
只看楼主

关于低温地面辐射系统设计,下列说法错误的是: A. 加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接,且等电位连接线应与配电系统的地线连接。 B. 对于冬季供暖夏季供冷的辐射供暖供冷系统,水系统设计时,应以冬季供热工况确定的水流量进行水力计算。 C. 热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失 D. 建筑物地面局部敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地而的热损失

关于低温地面辐射系统设计,下列说法错误的是:
A. 加热电缆辐射供暖系统应做等电位连接,且等电位连接线应与配电系统的地线连接。
B. 对于冬季供暖夏季供冷的辐射供暖供冷系统,水系统设计时,应以冬季供热工况确定的水流量进行水力计算。
C. 热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失
D. 建筑物地面局部敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地而的热损失


解析:根据《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)第3.9.3条,A正确,第3.6.8条,B错误;第3.4.8条,C正确;第3.3.5条,D错误;
答案【BD】
免费打赏
qq_1445073620906
2015年10月20日 09:20:42
2楼
小手一抖,金币我有。
回复
黑老五
2015年10月21日 08:43:34
3楼
感谢楼主分享!
回复
quakemoon
2015年11月04日 13:32:33
4楼
感谢分享:)
回复
co1447731146508
2015年11月17日 14:43:04
5楼
感觉好难啊
回复
yuangfangdeta
2015年11月22日 18:25:40
6楼
感谢分享!!!
回复
柳絮飞扬
2015年11月26日 07:44:12
7楼

感谢分享!!!
回复
暖通好专业
2015年12月25日 08:49:19
8楼
一些思考,感觉最重要还是拿个证书比
回复
暖通好专业
2015年12月25日 16:20:14
9楼
的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤
回复
暖通好专业
2015年12月25日 16:22:13
10楼
的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤
回复
godsmile0802
2016年04月12日 21:44:20
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开