大家好 ,我想问下,由于斜梁交叉等等原因,造成了窗子上边没法设置过梁,有没有什么好的解决办法?是不是窗子上边非得加过梁不可,可以设置其他固定措施吗?
大家好 ,我想问下,由于斜梁交叉等等原因,造成了窗子上边没法设置过梁,有没有什么好的解决办法?是不是窗子上边非得加过梁不可,可以设置其他固定措施吗?
2楼
过梁的作用是承受门窗洞口上部的荷载,并把它传到门窗两侧的墙上,以免门窗框被压坏或变形。我也是新手等待大神的回复。
回复
3楼
楼上说的意思很对,不明白楼主说的斜梁破坏过梁是啥意思,你给个图片多好啊。说的太抽象了。另,做槽钢的钢过梁你看可行否。
回复
4楼
跨度多大,是因为高度不满足设过梁的条件么,可以从梁下做挂板,或直接加梁高。
回复
5楼
上面没有填充墙就不需要过梁,如果窗顶到梁底距离很小,也可以做节点,整体现浇,这不算什么问题。
回复
6楼
梁底挂板处理吧,这一般在结构设计总说明中有做法大样
回复