为什么?管线标高标注联动是错误的,这么大的问题天正不知道?
raypan
raypan Lv.7
2015年10月08日 16:34:42
只看楼主

本帖最后由 raypan 于 2015-10-8 16:35 编辑 从老版本到新版本 一直管线的标高和 标注标高联动 这种设置是错误的 。尤其是系统图的标高 全部0.00???这么大的漏洞从2014版提出来 现在都T20 第二版了 还是这个问题???天正能不能专注一下使用功能 界面再花哨 也是空壳子。。

本帖最后由 raypan 于 2015-10-8 16:35 编辑

从老版本到新版本 一直管线的标高和 标注标高联动 这种设置是错误的 。尤其是系统图的标高 全部0.00???这么大的漏洞从2014版提出来 现在都T20 第二版了 还是这个问题???天正能不能专注一下使用功能 界面再花哨 也是空壳子。。
免费打赏
曹雨田
2015年10月09日 09:40:48
2楼
对于系统生成命令生成的轴测图,在不再更改其管线内容的情况下,其水平管标高是记忆的,使用单注标高是可以标注的。
在直接绘制的系统图中进行标高标注应使用专业标注-连注标高,希望自动读取时应取消勾选手动输入,对于同一张dwg中存在多个系统图,且其立面标高不同时应设置参考标高。
QQ截图20151009093923.png
QQ截图20151009094017.png
回复
曹雨田
2015年10月09日 09:42:34
3楼
第一张被遮住了。。
QQ截图20151009094224.png
回复
raypan
2015年10月09日 11:31:31
4楼
版主 如果你的回复算解答的话 一句话 答非所问
回复
raypan
2015年10月09日 11:33:04
5楼
科比兄 还在么? 我在2014版就提出的问题 当时他是理解的 承诺新版本会修改,你可以问问他
回复
曹雨田
2015年10月09日 13:11:45
6楼
本帖最后由 曹雨田 于 2015-10-9 13:38 编辑 raypan 发表于 2015-10-9 11:33 科比兄 还在么? 我在2014版就提出的问题 当时他是理解的 承诺新版本会修改,你可以问问他哦 我刚才看了您之前的帖子 科比给您回复修改的的确改动了 在初始设置-管线设置-单注标高随管线标高联动 取消勾选就可以了我上边的回复是告诉您 系统图中标注为0是因为系统图绘制出来本身在Z轴是没有高度的 需要根据层高标注的话要用“连注标高”命令
回复
曹雨田
2015年10月09日 13:14:51
7楼
QQ截图20151009131424.png