工作温度与钢材等级的选用
无中生有
2015年10月08日 13:29:15
只看楼主

有一个项目,是一个设备间,类似于厂房,屋面墙面都有挤塑保温板,当地的温度有时会在-30度以下。选用钢材的时候,还能选用B级嘛?还是C?D?E?

有一个项目,是一个设备间,类似于厂房,屋面墙面都有挤塑保温板,当地的温度有时会在-30度以下。选用钢材的时候,还能选用B级嘛?还是C?D?E?
免费打赏
而立之年
2015年10月08日 16:21:43
2楼
本帖最后由 而立之年 于 2015-10-8 16:24 编辑

D,具有-20度冲击韧性合格保证。满足《钢规》3.3.4的要求。不过刚规的此条是相对于需要验算疲劳的构件而言的。
回复
无中生有
2015年10月10日 16:41:11
4楼
而立之年 发表于 2015-10-8 16:21 D,具有-20度冲击韧性合格保证。满足《钢规》3.3.4的要求。不过刚规的此条是相对于需要验算疲劳的构件而言的 …那这个结构不需要进行疲劳验算,需要选择哪个等级了?
回复
qq_1404006544818
2015年10月14日 00:07:13
5楼
现在好像没看见了。现在补上。
回复
zyhjiao
2015年10月14日 09:14:30
6楼
可以选用B级镇静钢。另:结构工作温度不是室外最低温度,是最低日平均温度,一般地区到不了-30以下,哈尔滨的最低日平均温度为-33°C。
回复
ningzy0418
2016年04月13日 14:15:49
7楼
《钢结构钢材选用与检验技术规程》CECS300:2011附录E
回复

相关推荐