如题.做成轻框架结构,都是12墙。纵筋用14的螺纹,那么用6条纵筋还是4条纵筋比较合理?

如题.做成轻框架结构,都是12墙。纵筋用14的螺纹,那么用6条纵筋还是4条纵筋比较合理?
xta723278
2015年10月08日 08:12:58
2楼
保守6条,不保守4条也可需要计算的哟
回复
laoai008
2015年10月08日 22:15:38
3楼
xta723278 发表于 2015-10-8 08:12 保守6条,不保守4条也可需要计算的哟6度防区,密扁柱框架结构,柱子截面200*300,4或者6条14纵筋,柱轴心间距最大为5000*5000,c30混凝土,可行否?
回复
无间道
2015年10月09日 08:27:52
4楼
这是需要计算的。
回复
xta723278
2015年10月09日 09:14:16
5楼
laoai008 发表于 2015-10-8 22:15 6度防区,密扁柱框架结构,柱子截面200*300,4或者6条14纵筋,柱轴心间距最大为5000*5000,c30混凝土,可 …5m*5m没看到过这么小的框架柱配筋还这么低,我只是施工方不是设计方只是凭经验说的