无临空落地窗栏杆围护问题
凌云鸿
凌云鸿 Lv.7
2015年10月06日 17:01:01
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 编辑 如图,因为偷面积需要,有这样一个户型,窗户C2425是以后当推拉门使用,外侧是以后实际使用的阳台,TM2425拆除,封闭阳台以后当客厅使用。按设计C2425因为是落地窗,所以有设置围护栏杆,高度900mm.外面有结构板不临空。大神们帮忙解答下,这种情况是否需要设置栏杆?用意何在?因为本人是现在施工的,对设计规范理解不深,我翻阅规范,应该是不用的,怕有理解有误,请大神们帮忙解答下 ,如果是要设置,理由是?谢谢!

本帖最后由 hyz0207 于 2015-10-6 17:09 编辑

如图,因为偷面积需要,有这样一个户型,窗户C2425是以后当推拉门使用,外侧是以后实际使用的阳台,TM2425拆除,封闭阳台以后当客厅使用。

按设计C2425因为是落地窗,所以有设置围护栏杆,高度900mm.外面有结构板不临空。

大神们帮忙解答下,这种情况是否需要设置栏杆?用意何在?

因为本人是现在施工的,对设计规范理解不深,我翻阅规范,应该是不用的,怕有理解有误,请大神们帮忙解答下 ,如果是要设置,理由是?谢谢!




附图.jpg

免费打赏
soft000
2015年10月07日 10:27:50
2楼
结构板 你外侧也没有围护结构呀 不行你把防护栏杆设置在C2425的外侧算了 也不影响你内部的使用
回复
真仙
2015年10月07日 10:57:35
3楼
你估计是对你的这个设计图不理解吧?为了偷面积,在客厅人为的弄出个“封闭阳台”,又把将来真正的阳台改名成了“结构板”,设计也真是够累的。这个假话什么时候结束?怎么结束估计还得找甲方、设计等一起考虑。在图纸上为了偷面积,外面的是结构板不上人,那个窗就要考虑防护设施了。
主要规范有,住宅设计规范5.8.1条,通则6.10.3条。
回复
凌云鸿
2015年10月09日 10:30:55
4楼
你好,谢谢回复,我这个结构板外侧是有设置栏杆围护的!
我现在的疑问是,图纸这个C2425落地窗要不要设置栏杆围护,因为这个窗外面还有结构板,不是临空的。
回复
凌云鸿
2015年10月09日 10:31:37
5楼
真仙 发表于 2015-10-7 10:57 你估计是对你的这个设计图不理解吧?为了偷面积,在客厅人为的弄出个“封闭阳台”,又把将来真正的阳台改名 …你好,谢谢回复,我这个结构板外侧是有设置栏杆围护的!我现在的疑问是,图纸这个C2425落地窗要不要设置栏杆围护,因为这个窗外面还有结构板,不是临空的。
回复
真仙
2015年10月09日 10:44:38
6楼
hyz0207 发表于 2015-10-9 10:31 你好,谢谢回复,我这个结构板外侧是有设置栏杆围护的!我现在的疑问是,图纸这个C2425落地窗要不要设置 …所谓的结构板,如果能保证上人安全,其围护栏杆符合规范要求,窗里面的当然没必要了。可是,这个要偷面积,你这么一改动,就偷不成了;P你想如何施工还是要有设计院的变更单或联系单,还是与业主、设计共同协商吧
回复
qq_1444360859716
2015年10月09日 11:33:19
7楼
这个留待业主去改造吧!
回复
纵横天下
2015年10月11日 08:43:57
8楼
这个我感觉要看你们的甲方老板,假如你们的老板和规划验收的那些比较熟的话我感觉不用装,不熟的话就要掂量掂量自己的能力了。偷面积有谁不知道的事。
回复
幺爷爷
2015年10月15日 23:33:21
9楼
RE: 无临空落地窗栏杆围护问题 [修改]
回复
dajieren
2015年10月23日 16:58:51
10楼
首先此落地窗必须采用安全玻璃。栏杆可以不设,前提是外面结构板有足够的栏杆高度与荷载,建议设栏杆,以免因为全玻璃视力影响受到冲击,住宅有要求不能用固定玻璃代替栏杆。
回复
幺爷爷
2015年10月27日 16:34:00
11楼
RE: 无临空落地窗栏杆围护问题 [修改]