ABB断路器中配件脱落,谁知道这是那个部位的啊?
dzli1981
dzli1981 Lv.11
2015年10月06日 15:06:54
只看楼主

今天对公司某配电室母联柜断路器(ABB SACE F1)进行维修,维修内容是拆除断路器内的失压脱扣器,在操作过程中,从断路器中掉落3个配件,检查后也无法确认到底是从断路器中什么地方脱落的,出于安全考虑断路器也没敢回装。求助大家帮忙看下,有谁知道这个配件是干啥用的没?

今天对公司某配电室母联柜断路器(ABB SACE F1)进行维修,维修内容是拆除断路器内的失压脱扣器,在操作过程中,从断路器中掉落3个配件,检查后也无法确认到底是从断路器中什么地方脱落的,出于安全考虑断路器也没敢回装。求助大家帮忙看下,有谁知道这个配件是干啥用的没?
免费打赏
dzli1981
2015年10月16日 09:07:04
12楼
厂家已来维修。该部件是防止合闸后产生机械跳跃的一个机构。脱落原因主要是轴头卡簧松动,导致相关部件在操作过程中脱落。先设备已回装并投入运行。感谢大家出谋划策!
回复
co1428980573363
2015年10月16日 09:19:41
13楼
手动储能和电动储能,因为电动储能回路烧了保险,后来就一直采用手动储能
回复
鸭江绿水
2015年10月16日 10:48:51
14楼
换开关吧!都这样了!
回复

相关推荐