工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“设施”的问题如下:1、超过60m 商住楼,是否需设正压送风?如果需要设可否采用楼梯间直灌式?如果住宅部分楼梯间有可开启的外窗,是否还应按一类高层设正压送风?2、一座不超过100m的33层商住楼,当地消防部门要求住宅部分也要设自动喷淋,这样合理吗?

工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!
(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)
谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!
有关“设施”的问题如下:

1、超过60m 商住楼,是否需设正压送风?如果需要设可否采用楼梯间直灌式?如果住宅部分楼梯间有可开启的外窗是否还应按一类高层设正压送风?
2、一座不超过100m33层商住楼,当地消防部门要求住宅部分也要设自动喷淋,这样合理吗?
3、设计中设有稳压罐和补水泵的消防给水系统是高压给水系统还是临时高压给水系统?平时常见的高压系统和临时高压系统有哪些形式?
4、二类高层住宅设有消防电梯前室,前室内设有正压送风 ,是否需要设置火灾自动报警统?


hxlhyf
2015年10月19日 15:40:15
2楼
1、楼梯间及前室、消防电梯间及前室必须设;可开启外窗面积满足自然排烟口面积的,可不设。
2、高层住宅,只有高度大于100m才设。新建规8.3.3条4
3、临时高压系统
4、应该设火灾自动报警系统。
回复
烟雾弥漫
2015年10月27日 09:09:30
3楼
经典,赞,谢谢楼主,继续加油!!
回复
maxwell852
2015年10月29日 20:05:46
4楼
问题一、《建规》第5.4.10条条文解释给了明确说明,住宅部分、商业部分是否需设置正压送风与自然通风条件有关。住宅需要设置防烟楼梯和消防电梯,那么如要设置正压送风的话,电梯前室必须送分,不能使用楼梯间直灌。
问题二、有些消防有地方规定,但设置喷淋的位置也仅限于住宅部分的公共走道部分。实际如果设置的话,需多增加1个湿式报警阀。
问题三、临时高压系统。如果你的稳压罐足够大可以不设置高位水箱,如果你的稳压罐很大很大BIG/BIG大的话也可以当做高位水池了。:lol这就变成了一个数学的积分问题了。
问题四、前室有正压送风的必须要设置火灾自动报警系统,要不怎么保证着火层和上下楼层的前室送风呢。
还有根据《民用建筑电气规范》消防电梯也属于消防联动的消防设施。所以大于33米的基本上都要做火灾自动报警额。