砖胎模的砖是否有要求?
一万个为什么
2015年10月02日 11:10:36
来自于建筑施工
只看楼主

正在做《砖胎模施工方案》,考虑到要用什么砖以及是否需要设置砖垛,因此和大家讨论(项目地址深圳市福田区,土壤无腐蚀性,地下水位在砖胎模垫层底部1m以下)。1用什么砖: 之前的项目用的是混凝土空心砌块,施工时有个年长的质检员说正负零以下必须使用实心砖,当时刚毕业还不懂就直接信了,现在回头思考,不一定有道理,因为砖胎模主要是作为临时性的模板,应该不用考虑这个,其次当时的工程甲方监理也没质疑,最后我自己找了一个早上规范也没看到有这个要求,《砌体验收规范》仅对地面以下或防潮层以下的墙体要求使用实心砖。

正在做《砖胎模施工方案》,考虑到要用什么砖以及是否需要设置砖垛,因此和大家讨论(项目地址深圳市福田区,土壤无腐蚀性,地下水位在砖胎模垫层底部1m以下)。

1用什么砖:
之前的项目用的是混凝土空心砌块,施工时有个年长的质检员说正负零以下必须使用实心砖,当时刚毕业还不懂就直接信了,现在回头思考,不一定有道理,因为砖胎模主要是作为临时性的模板,应该不用考虑这个,其次当时的工程甲方监理也没质疑,最后我自己找了一个早上规范也没看到有这个要求,《砌体验收规范》仅对地面以下或防潮层以下的墙体要求使用实心砖。
现打算使用MU10砼空心砌块作为砖胎模;

2是否需要设置砖垛:
考虑到洗水槽最长有10m的,砖胎模高度为1m,打算下部600高度范围内设置400厚砖胎模,上部400高度范围内设置200厚砖胎模,不设砖垛。是否可行?若要设置砖垛的话,大家觉得多长的才需要设置?

因为没找到规范出处,故和大家探讨。发言最好附上规范出处,谢谢!
免费打赏
一万个为什么
2015年10月02日 11:13:55
2楼
个人觉得若是砖胎模高度1m以内的话,通高设置厚度200的砖胎模即可。
回复
sky0714012053
2015年10月02日 15:48:34
3楼
砖胎膜本身不是受力构件,仅是临时用,厚度200足以,且不需设置砖剁
回复
无间道
2015年10月02日 15:57:49
4楼
砖胎膜就相当于模板。
回复
wxf20072008
2015年10月03日 21:41:44
7楼
我们这边一般用红砖
回复
甲方施工员
2015年10月08日 08:42:15
8楼
保证砖模强度 保证构件成型尺寸
回复
y0915150030
2015年10月08日 11:11:36
9楼
6#正解!一语中的!
回复
小城小邪2008
2015年10月08日 14:43:55
10楼
、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
weibo_1436167320839
2015年11月13日 10:50:54
11楼
学习了!!!!!
回复
美wa521de香
2015年11月14日 09:31:20
12楼
正负零以下必须使用实心砖是对主体结构的要求,对临时支护结构没有要求。
回复
qq_1446863268093
2015年11月14日 13:34:58
13楼

学习受教了!
回复