2014注册供配电专业考试“坑”汇总
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2015年09月29日 16:24:26
只看楼主

2014注册供配电专业考试“坑”汇总 1、 海拔校验 2、 温度校验 3、 防爆场所 4、 潮湿环境 5、 单相负荷15% 6、 灯具数与光源数 7、 照度计算注意减工作面高度 8、 照度计算注意减墙厚 9、 直流负荷计算——无人值班 10、 选蓄电池——末期冲击负荷 11、 能耗制动——制动回路附加电阻=Rzd-(2Rd+Rl)

2014注册供配电专业考试“坑”汇总
1、 海拔校验
2、 温度校验
3、 防爆场所
4、 潮湿环境
5、 单相负荷15%
6、 灯具数与光源数
7、 照度计算注意减工作面高度
8、 照度计算注意减墙厚
9、 直流负荷计算——无人值班
10、 选蓄电池——末期冲击负荷
11、 能耗制动——制动回路附加电阻=Rzd-(2Rd+Rl)
12、 铜铝芯电缆载流折算1.29
13、 矩形铜铝导体载流折算1.27
14、 短路电流/断路器过流脱扣器整定电流>1.3
15、 室外照度计算——灯具效率
16、 弱电——注意单行本查完查《民规》
17、 变压器并列与分列运行
18、 热稳校验中不同材质K与C的取值。
19、 变压器高低压侧保护整定值的折算
20、 1.67x电瓷作用力=许用极限
21、 导线或地线的最大使用张力=瞬间破坏张力x40%
22、 电压偏差与偏差范围
23、 2层探测器总数
24、 表格小注
25、 问“不符合的”和“不正确的”
26、 区别“宜”、“应”
27、 区别“以上”与“及以上”
28、 条文说明(注意其对计算公式的简化)
29、 消防电梯、季节负荷
30、 公式中物理量的单位换算
31、 GIS外壳感应电压 正常24V,故障100V
32、 热继电器整定=0.58IrM
33、 角度与弧度的转换
34、 变电站单相接地附加电容电流16%
35、 母线电压与电动机端子电压
36、 电动机最小启动转矩校验时裕量系数取上限
37、 交-交变频适用低速大功率,调频窄;交直交变频适用高速,调频宽
38、 LPD折算
39、 装饰性灯具功率50%计入LPD计算
40、 套管与绝缘子长度
41、 瞬动脱扣器整定=(2~2.5)IstM
42、 1000lm的光通量cd
43、 电器回路持续工作电流1.05
44、 上下级RCD整定值的3倍关系
45、 直流负荷系数
46、 功率因数超前(同步M无功补偿能力3要素)
47、 土壤电阻率二次修正
48、 LPD、UGR规定上限,Ra规定下限
49、 SI词头数量级
50、 准考证号各场不同


以上为2014年供配电专业考试中容易出错的地方,欢迎各位考友补充!
免费打赏
小小小的小
2015年09月30日 10:05:28
2楼
路过,看看,懂得多些总比不懂好
回复
dylan3940
2015年09月30日 12:55:28
3楼
必须顶起,这样的肺腑之言很让人感动
回复
dianqiwangzi2013
2015年10月07日 18:51:27
4楼
故事很真实,很贴切。顶起
回复
phuage2011
2015年10月07日 22:54:20
5楼
真都是忠告啊
回复
engineershao
2015年10月08日 17:23:47
6楼
现在设计也不行了
回复
lingxuct
2015年10月09日 06:51:07
7楼
字字实用!

只错了一个字(区),“去”建筑公司。
回复
黎明前的
2015年10月09日 08:25:50
8楼
感谢分享。
回复
qq_1444369516251
2015年10月09日 16:07:57
9楼
唉,真是忧虑,去设计院的话现在本科生人家还会不会要?毕业设计做的还算好吧,院优。貌似也是校优。可是就是本科学历会不会有点低?
回复
ccccyq
2015年10月11日 11:06:46
10楼
好文章,学习参考一下
回复
xieengineer
2015年10月11日 16:44:37
11楼
不错哦!赞!
就是需要这样有真情实感的。
回复

相关推荐

APP内打开