本帖最后由 lgdong2011 于 2015-9-29 10:29 编辑 一高层公寓楼,底部为商业,地下为车库。标准层层高3米;柱网 8.4+7.6;6.8*6走廊处层高:净高+吊顶+设备+梁高2200+150+300+3508.4柱跨,宽扁梁做狠些,我觉得也得550高的梁吧。老板层高不想改,也不想加柱子。对商业及车库影响较大。搞不定,求助;
本帖最后由 lgdong2011 于 2015-9-29 10:29 编辑
一高层公寓楼,底部为商业,地下为车库。
标准层层高3米;
柱网 8.4+7.6;6.8*6
走廊处层高:净高+吊顶+设备+梁高
2200+150+300+350
8.4柱跨,宽扁梁做狠些,我觉得也得550高的梁吧。
老板层高不想改,也不想加柱子。对商业及车库影响较大。
搞不定,求助;
12楼
学习学习。
回复
13楼
改层高,实在不能改,那就别做吊顶了,或者做假的。设备层尽量压到250以内。真是折腾人,该层高什么都解决了。
回复
14楼
忘问了,你那个在哪层??具体结构布置咋样?是否可以考虑无梁楼盖体系,当然有些地方是不要做此种结构形式的。
回复
15楼
楼主是个细心的人
回复
16楼
ruguoni 发表于 2015-9-29 13:07 设备就电气桥架和喷淋吧,取150mm,吊顶高度不留,面层扣50.这样3000-150-2200-50=600.层高小,还有个问 …方案还有个裙房屋顶上一层的设备层,2000高,可不计容积率。2000层高,极短柱了
回复
17楼
tongkuai456 发表于 2015-9-29 13:57 层高天生残疾说的太对了。
回复
18楼
看能不能在8.25m跨度方向的柱子那里加点剪力墙,从而减少梁的跨度
梁上最好不要开洞,开洞很麻烦,而且现场施工人员对这块也不重视。设计人员设计梁上开洞要复核承载力,构造要求也很多,不建议采用。
回复
19楼
梁中套管,设备的空间去掉
回复
20楼
lgdong2011 发表于 2015-9-30 08:23 方案还有个裙房屋顶上一层的设备层,2000高,可不计容积率。2000层高,极短柱了屋顶的设备小间,毕竟到了屋面了。受力小,柱子全长加密就行了。
回复
21楼
进来学习一下
回复