紧急求助:软水的电导度比自来水还高正常吗?
huangtj_123
2007年10月30日 11:28:58
来自于纯水系统
只看楼主

自来水的电导度为600us/cm,软水的电导度为627us/cm,正常吗?还是那个环节出了问题?软化流程:砂滤--碳滤--软化阳床。

自来水的电导度为600us/cm,软水的电导度为627us/cm,正常吗?还是那个环节出了问题?软化流程:砂滤--碳滤--软化阳床。
免费打赏
jsjdlzq
2007年10月30日 13:33:57
2楼
正常
回复
huangtj_123
2007年10月30日 16:16:22
3楼
多谢各指教,谢谢!
回复
kede-1
2007年10月31日 08:26:25
4楼
主要原因是钙镁是两价的,可能还有铝铁等三价离子,而钠等是一价的,所以造成水中的阳离子数要增加,所以电导有所上升,如果与原水相同,倒可以说是软化不正常哟.
回复
johannes2001
2007年11月01日 14:54:19
5楼
如3楼版主所说,这种情况是正常的!
没有必要担心!!!!
回复
jackie1979
2007年11月01日 15:54:27
6楼
三楼才是正解
回复
sdzyz
2007年11月05日 08:17:18
7楼
正常!
回复