一高层剪力墙住宅楼,针对山东省节能保温65的要求:1、填充墙体采用300厚06级加气混凝土砌块,传热系数0.589W/㎡.K;2、混凝土剪力墙部分采用60厚双面钢丝网聚苯板体系+240厚剪力墙,其传热系数0.556W/㎡.K;3、在填充墙与混凝土墙交接部位,有冷桥的存在,所以在两种墙体交接部位加设60厚双面钢丝网聚苯板(在浇注剪力墙前与大墙面聚苯板同时置入),聚苯板一直延伸至墙内皮,而填充墙与剪力墙之间无直接接触,只是通过墙内拉结筋来连接,另外通过加密设置填充墙内构造柱与拉结筋、加强墙顶与梁板底部连接等措施加固填充墙;
1、填充墙体采用300厚06级加气混凝土砌块,传热系数0.589W/㎡.K;
2、混凝土剪力墙部分采用60厚双面钢丝网聚苯板体系+240厚剪力墙,其传热系数0.556W/㎡.K;
3、在填充墙与混凝土墙交接部位,有冷桥的存在,所以在两种墙体交接部位加设60厚双面钢丝网聚苯板(在浇注剪力墙前与大墙面聚苯板同时置入),聚苯板一直延伸至墙内皮,而填充墙与剪力墙之间无直接接触,只是通过墙内拉结筋来连接,另外通过加密设置填充墙内构造柱与拉结筋、加强墙顶与梁板底部连接等措施加固填充墙;
4、外墙抹灰前,在保温层与填充墙相交部位铺设一层热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔距12.7mm);
5、外墙面采用形变量在5%~7%抗裂砂浆及面砖粘结砂浆进行粘贴面砖。
注:双面钢丝网架厚度90mm,比聚苯板厚30mm,目的是为了保证浇注混凝土时保证墙中钢筋的保护层。
外墙不知这种施工方案不知可行与否,请高手赐教!