10/0.4kV高压侧电缆热稳定校验(高手请进)
wstheonly
wstheonly Lv.3
2007年10月30日 10:52:51
只看楼主

10/0.4kV高压侧电缆热稳定校验设取25kA/0.2S设1进线2出线1环网,变压器为SG10-800kVA则出线电缆是否为25*1000*sqrt(0.2)/140/2 (依据热稳定校验公式,2出线遂除以2) 进线电缆是否为25*1000*sqrt(0.2)/140 环网出线电缆是否同进线电缆

10/0.4kV高压侧电缆热稳定校验
设取25kA/0.2S
设1进线2出线1环网,变压器为SG10-800kVA
则出线电缆是否为25*1000*sqrt(0.2)/140/2 (依据热稳定校验公式,2出线遂除以2)
进线电缆是否为25*1000*sqrt(0.2)/140
环网出线电缆是否同进线电缆
免费打赏
question
2007年10月30日 12:01:59
2楼
出线不对进线对
回复
wstheonly
2007年10月30日 12:38:29
3楼
那是出线跟进线一样的算法?
但是我看了很多图纸,他们取值都是500kVA,630kVA取95平方毫米;800,1000kVA取120平方毫米;进线柜的电缆等于出线柜电缆截面之和。
这是怎么取出来的?
回复