按《公共建筑节能设计标准GB50189-2015》照明和插座要设两个表吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2015年09月23日 21:04:39
只看楼主

按《公共建筑节能设计标准GB50189-2015》6.4.3条,办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。不管多大的办公建筑,在总表后面还要设照明和插座两个分表吗?不管多大的办公建筑,照明和插座要分设两个配电箱?

按《公共建筑节能设计标准GB50189-2015》6.4.3条,办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。不管多大的办公建筑,在总表后面还要设照明和插座两个分表吗?不管多大的办公建筑,照明和插座要分设两个配电箱?
免费打赏
zt103b
2015年09月23日 23:17:46
2楼
第一 是宜分开设置
第二 可以设智能电表 就看甲方舍不舍得花钱了 评绿建星级的可能舍得花
回复
山东德宝鑫
2015年10月08日 16:34:19
3楼
现在很多智能插座就带计量的功能,还带无线通讯,这样比安装电表经济实惠,作用还多。
回复
zhang87jun
2015年10月08日 20:08:46
4楼
不需要单独分设配电箱,可以考虑同一个配电箱分项计量
回复
co1446110905492
2015年12月14日 14:51:57
5楼
做沙发学习
回复
xiajia1971
2016年05月05日 12:37:19
6楼
学习了,不错。