室内温湿度的关系求解
gounijian
gounijian Lv.2
2015年09月23日 18:37:29
来自于中央空调
只看楼主

按照焓湿图,温度低的时候,相对湿度高,温度升高后,相对湿度降低。 现在做了个实验,在密闭的房间里开了空调,温度是20℃,相对湿度是58%左右,然后空调设置25℃,室内温度就会慢慢升高,当室内温度达到25℃时,按道理说温度升高,相对湿度会降低,但实际却是25℃的时候相对湿度差不多有70% 这个结果和焓湿图不一样,想不明白原因出在哪,不知哪位大神可以解答

按照焓湿图,温度低的时候,相对湿度高,温度升高后,相对湿度降低。
现在做了个实验,在密闭的房间里开了空调,温度是20℃,相对湿度是58%左右,然后空调设置25℃,室内温度就会慢慢升高,当室内温度达到25℃时,按道理说温度升高,相对湿度会降低,但实际却是25℃的时候相对湿度差不多有70%
这个结果和焓湿图不一样,想不明白原因出在哪,不知哪位大神可以解答
免费打赏
深圳集雅
2015年09月23日 21:03:15
2楼
很简单啊,温度越低等于制冷机工作时间越长,蒸发器凝结的水分越多,室内湿度就越低。反之工作时间越短,凝水的量越少。
回复
poorpc
2015年09月24日 11:45:55
3楼
你是打循环的还是有新风进来的
回复
shigongke
2015年09月24日 17:30:13
4楼
湿度计坏了
回复
woodswang1979
2015年09月25日 15:37:50
5楼
室内空气含湿量增加了,有湿源?
回复
gounijian
2015年09月26日 11:42:40
6楼
深圳集雅 发表于 2015-9-23 21:03 很简单啊,温度越低等于制冷机工作时间越长,蒸发器凝结的水分越多,室内湿度就越低。反之工作时间越短,凝 …不是很懂你的意思,现在的情况是房间的空调是先开着20度的,后来设置到25度,没有工作时间短这回事哦
回复
gounijian
2015年09月26日 11:43:21
7楼
poorpc 发表于 2015-9-24 11:45 你是打循环的还是有新风进来的没有新风,就是普通的分体机
回复
gounijian
2015年09月26日 11:43:53
8楼
woodswang1979 发表于 2015-9-25 15:37 室内空气含湿量增加了,有湿源?没有湿源,这个可以确定
回复
gounijian
2015年09月26日 11:47:14
9楼
shigongke 发表于 2015-9-24 17:30 湿度计坏了无语,如果不确认仪器是不是坏的,还做什么实验
回复
woodswang1979
2015年09月26日 13:40:57
10楼
gounijian 发表于 2015-9-26 11:43 没有湿源,这个可以确定没有湿源室内空气增加的水从哪儿来的?你的空调是有加湿功能?
回复
深圳集雅
2015年09月27日 00:09:36
11楼
gounijian 发表于 2015-9-26 11:42 不是很懂你的意思,现在的情况是房间的空调是先开着20度的,后来设置到25度,没有工作时间短这回事哦不太清楚你的实验环境,如果不是外因,那应该可以从焓湿图四个参数变化来考虑的,例如空气焓值的变化等等。补充内容 (2015-9-27 11:41):还有容易忽略的一个因素是实验空间的压力问题,因为焓湿图是基于标准大气压力而言的。
回复

相关推荐