跨越防火分区的排烟风管耐火极限是1小时还是2小时?
frankli_bbs
2015年09月23日 16:51:49
来自于通风排烟
只看楼主

技措上写1小时,还有别的规范具体讲到这个时间的要求吗?

技措上写1小时,还有别的规范具体讲到这个时间的要求吗?
免费打赏
frankli_bbs
2015年09月23日 17:06:29
2楼
我在别的帖子里有人说排烟用管道防火极限是2小时,但出处是哪?
回复
lsy207207
2015年09月24日 09:37:59
3楼
《建筑防排烟系统技术规范》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如果确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
回复
明太祖
2015年10月05日 09:09:22
4楼
好资料,楼主辛苦了,做的活确实是规范细致
回复
xk2462384136
2015年10月08日 09:45:08
5楼
很好 不错的资料 值得收藏
回复
aiwobosimao
2016年09月16日 11:19:54
6楼
lsy207207 发表于 2015-9-24 09:37 《建筑防排烟系统技术规范》:排烟管道的耐火极限不应低于0.5h,当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管 …请教下,那用什么材料的风管及保温材料呢?耐火极限两小时的保温材料,不知有什么???麻烦告知,谢谢!

独狼312:用气凝胶耐火板!详细资料及技术请私信!185-2381-1102

回复
你说了不算
2016年09月17日 08:41:06
7楼
排烟风管不是不能穿越防火分区?
回复
热血荐轩辕
2016年09月19日 16:07:24
8楼
穿防火分区的话,要跟防火分区的甲级防火门耐火极限相同(理论防火分区所有部位不能让火穿过)。
回复
lsy207207
2016年09月22日 15:46:44
9楼
建议设计者看看上海《建筑防排烟技术规程》条文解释4.4.8条的附图,希望对你有所帮助。保温材料采用不燃材料,风管穿越钢制风管,可贴防火板达到耐火极限要求。防火阀要协调防火墙保证火灾时风管的完整性,故安装防火阀距防火墙不大于200mm.
回复
vk3001h
2016年10月09日 17:05:29
10楼
你说了不算 发表于 2016-9-17 08:41 排烟风管不是不能穿越防火分区?是排烟系统不能跨防火分区设置(一个排烟系统服务两个防火分区),不是排烟风管不能穿防火分区防火墙(比如在B防火分区设排烟机房排A防火分区的烟)。
回复
aiyouhehe
2018年07月10日 14:53:29
11楼
学习了
回复