大家好! 感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
2楼
曾工,像图中的情况,地下室开挖后基底标高存在两种土怎么处理啊。
回复
3楼
曾工,根据
<混规>
8.2.2第四条,一般建筑说明中对地下室外墙都有一道防水做法和防护的,是不是可能突破防水混凝土规范里保护层50的规定.因为这个对控制0.2裂缝下的配筋影响太大,特别是新规范把保护层重新定义后,如果纵筋不放外侧,实际计算的Cs=50+d了,更大了
混规>
回复
4楼
cyz19781113 发表于 2015-9-23 09:17 曾工,根据8.2.2第四条,一般建筑说明中对地下室外墙都有一道防水做法和防护的,是不是可能突破防水混凝土规范 …1.许多人都有为业主这样考虑,但就规范而言还是要满足
<地下防水>
防水混凝土保护层50的。2.
<混规>
8.2.2当有【充分依据】并采取………… …… 4.当地下室墙体釆取【可靠】的建筑防水……. 从上可看出:.
<混规>
8.2.2要求我们有【充分依据】和【可靠】的建筑防水,方能适当减少保护层厚度。“一般建筑说明中对地下室外墙都有一道防水做法”如它有【充分依据】和【可靠】我们就不必再做防水混凝土。且我们也不能将
<混规>
去推翻专业
<地下防水>
规范,
<混规>
防水及钢筋保护层厚只是一个最低即基本要求,当其它相关专业有要求时还应满足相关专业有要求,由如
<混规>
1.0.4混凝土结构的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 就保护层厚度的有关标准有:《工业防腐》《地下防水》《耐久性》《港口建设》《加固》……..
混规>
混规>
地下防水>
混规>
混规>
混规>
地下防水>
回复
5楼
夜雨神 发表于 2015-9-23 08:56 曾工,像图中的情况,地下室开挖后基底标高存在两种土怎么处理啊。处于粉质粘土的基如底面积不太大宜改为墩基础。如底面积大也宜改为墩基础,只是加扩底。理由:1.因地属两种截然不同土层,易产生较大差异沉降,故宜选用同一持力层。 2.如挖去粉质粘土不单增加基础挖方,更增加基坑深度增加更多的相关费用。 3.相关知识详《每日一道设计中常见问题》 3.01【持力层】高差不回填【省钱】; 3.02【回填】即违规又浪费【省钱】 4.《每日一道设计中常见问题》可在http://bbs.co188.com/thread-9154587-32-1.html免费下载。
回复
6楼
曾晓峰 发表于 2015-9-23 10:01 1.许多人都有为业主这样考虑,但就规范而言还是要满足防水混凝土保护层50的。2.8.2.2当有【充分依据】并 …那对于纵向受力钢筋放在内侧(好象说这样做一是施工方便,二是水平筋在外侧对遏止竖向裂缝有利),这个50是算到水平钢筋外侧还是纵向钢筋外侧.因为这里根据计算,我水平是按构造配的,老规范保护层是算到受力筋外侧的
回复
7楼
cyz19781113 发表于 2015-9-23 10:21 那对于纵向受力钢筋放在内侧(好象说这样做一是施工方便,二是水平筋在外侧对遏止竖向裂缝有利),这个50是算 … 你这问题能解决了一个【普遍认识错误】的问题:即这里的钢筋保护层厚度50是【最外层】钢筋保护层厚度。正好相反:这里的钢筋保护层厚度是【受力钢筋】保护层厚度。 理由:《地下防水》条文说明4.1.7-4我国《耐久性》规定,基础中【纵向】钢筋保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面距离)不应小于400mm。此外还应考虑施工负误差△之和(现浇构件△取5~10mm)及箍筋与主筋应具有用样厚度的保护层要求,故最终保护层厚度约为50mm左右。 从上可看出::《地下防水》4.1.7护层厚度50mm是从《耐久性》基础中【纵向】钢筋保护层厚度400mm,并考虑施工误差及箍筋(分布筋)因素加了10mm而来,故不难看出现行《地下防水》钢筋保护层厚度50mm是指的纵向受为钢筋。
回复
8楼
谢谢曾工的精彩回答!这下概念清晰了.
回复
9楼
cyz19781113 发表于 2015-9-23 11:18 谢谢曾工的精彩回答!这下概念清晰了.非常感谢你的参与,希望大家一如既往关心支持!:lol
回复
10楼
夜雨神 发表于 2015-9-23 08:56 曾工,像图中的情况,地下室开挖后基底标高存在两种土怎么处理啊。筏板基础粉质粘土部分也采用采用墩基础吗
回复
11楼
我也来凑凑热闹呢,纯粹是过来熏陶熏陶的,谢谢大家对曾工的支持,也感谢大家对论坛的支持
回复