一、给水系统 该小区从周围市政供水管网引两路DN200供水管入小区,在小区内形成环状管网,供给小区内生活和消防用水。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》3.2.5.7的规定在引入管上设置倒流防止器。 根据当地自来水公司提供资料,引入管处水压为0.16Mpa,临街商铺和地下车库生活用水由市政供水管网直接供给。 住宅楼部分生活用水采用市政供水管网—地下不锈钢生活水池—生活加压泵—屋顶不锈钢生活水箱—住户的供水方式。地下生活水池和生活加压泵(根据当地自来水公司管理要求每栋楼设置一组水泵)设在地下车库的小区集中泵房内。每栋楼每单元均设置屋顶水箱,根据服务人数不同水箱容积选用为6~8m3.对于静压大于0.35Mpa的用水点,经可调式减压阀(阀后压力0.12Mpa)减压后供给。
该小区从周围市政供水管网引两路DN200供水管入小区,在小区内形成环状管网,供给小区内生活和消防用水。给水系统原理图如附图1所示:
二、雨水、排水系统
住宅部分卫生间排水采用污废水分流的方式,并设置专用通气立管。三根立管管径均为De110,暗敷在浴缸端部的管道井内。厨房内设置一根De110排水立管,伸顶通气,厨房地面不设地漏。设在北阳台的洗衣机和阳台排水合用一根De75排水立管,并接到室外污水管网。
屋面雨水采用天沟排水,通过87型雨水斗收集经De110屋面雨水立管排到一层建筑周围的明沟,南阳台雨水经De75阳台雨水立管排到明沟,空调冷凝水通过De50冷凝水立管有组织收集排到明沟。在明沟适当位置设置一定数量的小雨水口排水到建筑周围雨水井。
三、水消防系统
该小区内水消防系统包括室内外消火栓系统和喷淋系统。住宅楼、临街商铺、地下车库设置室内消火栓,地下车库内设置喷淋系统。
室外消火栓采用低压给水系统。
为便于临街商铺部分单独的物业管理,临街商铺室内消火栓单独设置一套系统,采用稳高压制,消防泵房设置在临街商铺地下室内,消防加压泵直接从市政供水管网吸水。
地下车库和1#~7#住宅楼合用一套室内消火栓系统,采用临时高压制,消防加压泵设在地下车库的小区集中泵房内,直接从市政供水管网吸水。在1#楼屋顶(小区最高处)设置单独的屋顶消防水箱(6m3)。
地下车库内设置喷淋系统,采用稳高压制。
集中泵房内消防加压泵和喷淋加压泵合用一根吸水管,吸水管上设有三根进水管与室外市政供水管网连接,其中一根进水管为消防加压泵和喷淋加压泵共用。喷淋加压泵侧吸水管上设置两套倒流防止器,以避免喷淋管网中死水经消防泵倒流到5#~7#楼屋顶水箱进水管中。