如图,有几个问题拿不准,想请大家指导一下:1)初设的时候,柱子及挑梁均为圆形,而且挑梁是变截面的,考虑到变截面圆不太容易实现,准备采用H型钢或方钢,不知道哪种比较好?2)底下圆柱,在柱头分两个柱子出去,这个节点怎么处理?3)挑梁往上翘的角度大约10度,风荷载体型系数在荷载规范找不到对应的形式,我取+1.3,是否过于保守?4)顶棚采用点支式玻璃,那么檩条是跟挑梁平接还是架在梁顶?(我准备架在梁顶,因为挑梁端头截面较小)
1)初设的时候,柱子及挑梁均为圆形,而且挑梁是变截面的,考虑到变截面圆不太容易实现,准备采用H型钢或方钢,不知道哪种比较好?
2)底下圆柱,在柱头分两个柱子出去,这个节点怎么处理?
3)挑梁往上翘的角度大约10度,风荷载体型系数在荷载规范找不到对应的形式,我取+1.3,是否过于保守?
4)顶棚采用点支式玻璃,那么檩条是跟挑梁平接还是架在梁顶?(我准备架在梁顶,因为挑梁端头截面较小)