蒸发器的流路设计
yuanzebin
yuanzebin Lv.4
2015年09月22日 10:57:51
只看楼主

各位老师: 本人在设计时,蒸发器流路设计一般都是与风向逆流,上进下出。但现在来了个新同事,他说蒸发器这样设计不行,上进下出由于有高度差的压降。当压缩机停机后,会把蒸发器中的制冷剂压回压缩机,导致压缩机过液。需更改为下进上出。 我的考虑是下进上出压降很大。膨胀阀出来的液体本来就是降压的。如果下进上出会增加了系统的压降。而且也会影响 回油。 不知各位怎么考虑的谢谢

各位老师:

本人在设计时,蒸发器流路设计一般都是与风向逆流,上进下出。
2015年09月22日 11:07:10
2楼
新来的同事观点是不正确的.

蒸发器通常是上进下出,带翅片管路很短,且是横放,高度差很小,
在停机后,因库温明显低于室外管路和压机机体温度,
外机环境温度明显大于内机温度,
低压侧外机压力略大于内机压力

这些残留的液体存留在横放的内机管路里,不会将制冷剂压回压缩机,导致压缩机过液
回复
yuanzebin
2015年09月22日 11:12:18
3楼
这里面上不了图片吗??
回复
yuanzebin
2015年09月22日 11:17:51
4楼
四方老师:

你好
我都是从事机房空调 的,不是冷冻库,而且压缩机是放在室内机的
回复
游荡四方
2015年09月22日 11:30:23
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-13 04:40 编辑

我就是搞机房空调的,
我这里全是欧洲品牌的机房空调,
有电磁阀控制阀前液管,
管路里的液体量很小,停机后,内外机压力平衡,压差很小,
制冷剂在内机管路里呈液珠状态,
即使没有安装电磁阀的机房空调系统,也没见过开机时压机结霜现象.
可根据室温情况,加装电加热带



阀前电磁阀是否需要加装,
我认为应结合实际应用,分析停机后系统制冷剂的相态变化,才能确认"用于不用".
1: 高温系统,如民用空调制冷系统
在夏季,压机停机后,因内外机有温差和压差.
液态制冷剂经节流在内机蒸发,
内外机压力平衡,液体流动停止.
内机有少量的液体,
因温差,室外液体向内机迁移,因温差小,迁移量少.
压机带有气液分离器,足以分离气液.
此时可认定,系统无需加装隔离电磁阀
冬季,因温差,会引起压机底壳积液,
故高档一些的压机,会带有电加热带,
以防止压机积液,造成液压缩,并带走底壳内大量的冷冻油
因压缩机是电容运转,低启动力矩,
这就要求高低压处于平衡状态,不得有明显压差.
所以不需加装电磁阀
在机房精密空调制冷系统里,
我经手维修过多种欧洲品牌的恒温恒湿机空调机组,
三相电,电压稳定,大部分机组装有隔液电磁阀,
也有品牌机组涡旋压机.不加装电磁阀,但应加装电加热带.
没有加装电磁阀的机组,10p压机在下,冷凝器在上,高度差大于20m,
多年的观察与维修,无电加热带,还没有见过开机时有压机结霜之现象.
加装电磁阀的机组,在停机后,高低压压差很快处于平衡状态.
不存在压差的问题.

停机后,压机的机体温度大于蒸发器内液体温度,
也就是压机低压腔内的压力略大于蒸发管内的压力
液体不会被压入压机内的
涡旋压机有一定的抗液压缩能力



回复
深圳集雅
2015年09月22日 23:12:23
8楼
上进下出是干式蒸发器的理想方式,最只要是有利于系统回油,免于积油在蒸发器内,影响换热效率,
如果是毛细管系统通常就无需考虑停机后工质液体的迁移问题,因为毛细管本身的压力降会导致液体气化,达到两器平衡后就停止液体迁移,如果是膨胀阀系统(并有储液器)就要考虑这个停机液迁的弊端,需配套相关的措施设计。
回复
phanghui
2015年09月23日 09:11:48
9楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
青清苍野心
2016年01月28日 11:38:24
10楼
知识天天有,天天赚一点
回复
hncjjwc
2016年01月30日 17:10:04
11楼
谢谢大家的分享,学习了
回复
线轴
2016年05月13日 02:01:28
12楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-5-13 04:45 编辑

又是一个概念问题。蒸发器的流路方向是由制冷剂和循环方式决定的。作为工质是R717的制冷系统,除了氨泵强制循环外,基本都采用下进上出。这样既能保证安全运行又可以产生冷惰性起到节能的作用。即便你是氨泵循环系统,为了控制循环桶的设备容积和设备间的尺寸,一般也都采用下进上出系统。对于R22工质的制冷系统,由于工质的单位质量大,只能采用“上进下出”的流路方案,如果采用下进上出的流路方案,其蒸发器下部的蒸发面积就会失去蒸发作用。而且,除了特殊环境需要外,一般也不采用干式蒸发器,因为这需要配备安装较大容量的回气桶,而且也浪费能源。
回复
co1483005638187
2016年12月30日 22:04:10
13楼
谢谢楼上大神告知!涨知识了!