约克离心机组过冷器液封失效
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2015年09月21日 19:02:31
来自于制冷技术
只看楼主

机组运行负荷41%,出现警告:过冷器液封失效,请问这是什么原因引起的有什么后果?

机组运行负荷41%,出现警告:过冷器液封失效,请问这是什么原因引起的有什么后果?
garyzl
2015年09月22日 10:12:18
2楼
坐等高人:call:
回复
斗战圣佛
2015年09月22日 10:23:31
3楼
就给这么点条件,只说现象没参考可是不好分析呀!
回复
毕业单排
2015年09月22日 10:26:42
4楼
没玩过离心机,帮顶。
你上次结露的问题解决了么
回复
cjfu0603
2015年09月23日 22:01:06
5楼
毕业单排 发表于 2015-9-22 10:26 没玩过离心机,帮顶。你上次结露的问题解决了么没解决,应该是正常现象
回复
cjfu0603
2015年09月23日 22:01:48
6楼
售后的人说是负荷太低,冷凝器液位低造成的
回复
qq_1396948075758
2015年11月07日 09:31:33
7楼
液封的作用是提高机组过冷度,冷凝器液位偏低,制冷剂液位不能末过过冷铜管,就会报此故障
回复
空调砖家
2015年11月09日 21:50:38
10楼
都是要具体些呀,说的太笼统很难学习的呀。哈哈
回复
yj蓝天
2019年04月08日 10:17:24
11楼
这个还真不好判断
回复
懂点点电
2019年04月08日 15:47:32
12楼
负荷小,液位控制失灵,系统缺制冷剂都会造成这种问题
回复
cof1659431419963
2022年08月02日 17:12:11
13楼
冷凝器液位控制目标值50实际92了,是怎么回事?对机组运行有什么影响吗
回复

相关推荐

APP内打开