机组运行负荷41%,出现警告:过冷器液封失效,请问这是什么原因引起的有什么后果?
机组运行负荷41%,出现警告:过冷器液封失效,请问这是什么原因引起的有什么后果?
2楼
坐等高人:call:
回复
3楼
就给这么点条件,只说现象没参考可是不好分析呀!
回复
4楼
没玩过离心机,帮顶。
你上次结露的问题解决了么
回复
5楼
毕业单排 发表于 2015-9-22 10:26 没玩过离心机,帮顶。你上次结露的问题解决了么没解决,应该是正常现象
回复
6楼
售后的人说是负荷太低,冷凝器液位低造成的
回复
7楼
液封的作用是提高机组过冷度,冷凝器液位偏低,制冷剂液位不能末过过冷铜管,就会报此故障
回复
10楼
都是要具体些呀,说的太笼统很难学习的呀。哈哈
回复
11楼
这个还真不好判断
回复
12楼
负荷小,液位控制失灵,系统缺制冷剂都会造成这种问题
回复
13楼
冷凝器液位控制目标值50实际92了,是怎么回事?对机组运行有什么影响吗
回复