框架梁加密区纵筋焊接后不满足抗震要求?
vaia66886
vaia66886 Lv.7
2015年09月18日 12:39:00
只看楼主

当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下: E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400=1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?

当梁端加密区纵筋HRB400采用E50型焊条焊接连接,E50的力学性能如下:

1435007770.png

1435007771.jpg


E50的最低抗拉强度490,最低屈服强度400,490/400= 1.23<1.25抗规3.9.2要求“钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25”,HRB400纵筋满足这个要求,可焊缝不满足,焊缝成了抗震薄弱环节?怎么回事啊?

1442555093.png

1435007770.png


1435007771.jpg


1442555093.png

免费打赏
结构小郑
2015年09月18日 14:46:33
2楼
帮顶!期待大神作答
回复
coml1988
2015年09月18日 15:13:16
3楼
个人理解规范要求的是实测值,在于控制施工质量。其次用到3级钢时,焊条应采用E55xx型。这样应该是满足要求的。但是鉴于国内施工质量水平有限,推荐优先采用搭接和机械连接。
回复