请教电动机启动时尖峰电流计算的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年09月18日 12:47:27
只看楼主

图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。

图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。
免费打赏
springgrass1983
2015年09月18日 15:36:19
2楼
照公式答就好了,明显第二个是要躲过尖峰电流,略大些可以理解
回复
smartspring
2015年09月18日 16:13:21
3楼
springgrass1983 发表于 2015-9-18 15:36 照公式答就好了,明显第二个是要躲过尖峰电流,略大些可以理解 我理解两个公式都是用于计算尖峰电流的,因为我先找到下面的公式,计算没有答案,看参考答案给出的用上面的公式。没有理解其有啥区别(应用场合不同?)再次谢谢各位的回复。
回复
smartspring
2015年09月21日 09:47:29
4楼
图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。
回复
electricity
2015年09月21日 14:04:07
5楼
楼主很细心,赞一个!此尖峰非彼尖峰,第一个尖峰是负荷计算用的,负荷的性质。第二个是选单独断路器用的。
回复
smartspring
2015年09月21日 14:22:27
6楼
electricity 发表于 2015-9-21 14:04 楼主很细心,赞一个!此尖峰非彼尖峰,第一个尖峰是负荷计算用的,负荷的性质。第二个是选单独断路器用的。 谢谢您的回复。在下不是细心,而是因为做题时找到一个就算,发现答案对不上后,看参考答案后发现另一个且两者公式不同。但不明白两者为什么有区别?