新消规条文7.4.12的疑问?
小北京
小北京 Lv.7
2015年09月18日 12:21:16
只看楼主

如题,求解答谢谢!

如题,求解答谢谢!

IMG_20150918_120334.jpg

免费打赏
lichangan1000
2015年09月18日 13:54:05
2楼
我来谈谈:首先按0.35MPa,计算水泵杨程,13m自然满足。流量不计算就按规范定额选泵即可。
回复
小北京
2015年09月18日 18:23:18
5楼
lichangan1000 发表于 2015-9-18 13:54 我来谈谈:首先按0.35MPa,计算水泵杨程,13m自然满足。流量不计算就按规范定额选泵即可。计算沿程损失用哪个流量?
回复
lichangan1000
2015年09月21日 10:17:53
6楼
还是按定额计算。若按压力0.35MPa,流量就失控。要知道一般是来灭初期火灾。
回复
孙学生
2015年09月22日 15:14:22
7楼
小北京 发表于 2015-9-18 18:23 计算沿程损失用哪个流量?我觉得应该用q2来计算沿程水头损失。用0.35Mpa推算的水枪充实水柱是大于13m的,所谓“应按13m计算”,是用于10.2.1式计算室内消火栓的保护半径的。问题来了,按表3.5.2, h大于54米的住宅,室内消火栓的最小设计流量为20L/S,同时使用的消防水枪的支数为4支,那么该建筑的室内消火栓的设计流量为20还是7*4=28呢?计算该建筑一次火灾的室内消火栓系统的用水量时,是20*火灾延续时间,还是28*火灾延续时间呢?
回复
可爱的西瓜
2015年09月25日 11:06:24
8楼
lichangan1000 发表于 2015-9-18 13:54 我来谈谈:首先按0.35MPa,计算水泵杨程,13m自然满足。流量不计算就按规范定额选泵即可。同意本层看法。
回复
eline
2015年09月29日 20:17:12
9楼
不用考虑5L/S流量,计算简单多了
回复
zjabc
2015年09月30日 00:44:10
10楼
鍙弬鑰
回复
zjabc
2015年09月30日 00:45:03
11楼
鍙弬鑰冩秷闃茬粰姘村強娑堢伀鏍撴妧鏈鑼冭В璇诲強搴旂敤
回复