2楼
我来谈谈:首先按0.35MPa,计算水泵杨程,13m自然满足。流量不计算就按规范定额选泵即可。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2015-9-18 13:54 我来谈谈:首先按0.35MPa,计算水泵杨程,13m自然满足。流量不计算就按规范定额选泵即可。计算沿程损失用哪个流量?
回复
6楼
还是按定额计算。若按压力0.35MPa,流量就失控。要知道一般是来灭初期火灾。
回复
7楼
小北京 发表于 2015-9-18 18:23 计算沿程损失用哪个流量?我觉得应该用q2来计算沿程水头损失。用0.35Mpa推算的水枪充实水柱是大于13m的,所谓“应按13m计算”,是用于10.2.1式计算室内消火栓的保护半径的。问题来了,按表3.5.2, h大于54米的住宅,室内消火栓的最小设计流量为20L/S,同时使用的消防水枪的支数为4支,那么该建筑的室内消火栓的设计流量为20还是7*4=28呢?计算该建筑一次火灾的室内消火栓系统的用水量时,是20*火灾延续时间,还是28*火灾延续时间呢?
回复
8楼
lichangan1000 发表于 2015-9-18 13:54 我来谈谈:首先按0.35MPa,计算水泵杨程,13m自然满足。流量不计算就按规范定额选泵即可。同意本层看法。
回复
9楼
不用考虑5L/S流量,计算简单多了
回复
10楼