讨论3d3s非线性结算结果能用作工程实践吗
nqen_5006
nqen_5006 Lv.7
2015年09月17日 13:22:00
来自于3D3S
只看楼主

有个大型雨棚的计算模型,两柱间距38米,柱高14米,柱为钢管混凝土,雨棚顶面为上人平台。用3d3s进行计算,如下图: 在进行结构分析时: 一、先在桁架模块里面进行了计算。在这个模块里面,柱下端崁固,上端铰接,软件自动取值时,是按悬臂柱考虑的,其计算长度是34m,是柱几何长度(17.350m)的两倍。在这个计算过程中,为了满足长细比,柱的截面直径很大,D=1.4米才能满足。 很显然,软件对住的计算长度的取值保守了。因为屋面桁架对柱顶有一定的限制作用,柱的计算长度肯定小于2。

有个大型雨棚的计算模型,两柱间距38米,柱高14米,柱为钢管混凝土,雨棚顶面为上人平台。用3d3s进行计算,如下图:
在进行结构分析时:

一、先在桁架模块里面进行了计算。二、打开非线性模块进行计算,在“验算结果查询”对话框里面,柱的计算长度还是显示为34m。

本人个人认为:非线性是二阶弹分析法,构件计算长度都可以取系数“1”。按这个思路对所有构件的计算长度(平面内)取长度系数为“1”,并且在 两 个柱顶都是施加了水平推力(Fx=20Kn,Fy=20Kn)进行计算,柱D=0.8米就能通过“验算结果查询”。

(以上计算暂时没考虑地震)

问题是:柱的截面选取区别很大,3d3s非线性计算结果能用作工程实践吗?

请专家及高人指点!

7.jpg


7.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开