问题描述:屋顶一单坡玻璃采光顶(隐框),面积约两百平方,骨架为钢通梁,绕周边做一圈钢结构圈梁。横纵钢梁采用固接成一整体。圈梁直接焊接在埋板上,埋板四边都有布置,位于横纵钢梁相交处。假如横纵钢梁与圈梁也采取焊缝固接,是否可行?公司设计经理是做幕墙的,他担心温度应力会使埋板处混凝土撕裂。因此考虑横纵钢梁位于坡度上端和圈梁采取螺栓铰接,位于坡度下端采取长圆孔螺栓铰接,长圆孔开孔方向与钢梁方向一致。

问题描述:

屋顶一单坡玻璃采光顶(隐框),面积约两百平方,骨架为钢通梁,绕周边做一圈钢结构圈梁。1、这样处理有用吗?横纵梁没有主次之分,网格状布置,长圆孔能释放掉温度应力产生的位移?

2、到底需不需要考虑温度应力产生的影响?

3、按照这样处理无效的话,是否可以这样做:横纵钢梁与圈梁还是固接处理,圈梁与埋板做铰支座?(但是能在四面做铰支座吗?)