暖气片同程并联中间不热,怎样加泵,热源是壁挂炉,谢谢!
co1442453342980
2015年09月17日 09:35:08
来自于采暖供热
只看楼主

暖气片同程并联12组暖气片,前4组和最后3组热第5到第7组不热第8组和第9组温的,主管道和支管为工程预埋都是ppr20的,怎样加泵,热源是壁挂炉,谢谢!

暖气片同程并联12组暖气片,前4组和最后3组热第5到第7组不热第8组和第9组温的,主管道和支管为工程预埋都是ppr20的,怎样加泵,热源是壁挂炉,谢谢!
免费打赏
dxg7777
2015年09月17日 13:24:03
2楼
可以加在回水主管上
回复
co1442453342980
2015年09月17日 20:50:01
3楼
你好,是加到5组和7组之间,还是加到锅炉回水前面好些,谢谢!
回复
suncd6648
2015年09月18日 10:07:13
4楼
关小前3组与后3组的阀门试试!
回复
zhangkl_1234
2015年09月18日 18:09:48
5楼
涓棿绠¤矾浼拌闀匡紝闃诲姏澶
回复
zhangkl_1234
2015年09月18日 18:11:50
6楼
涓棿鐨勭璺暱锛岄樆鍔涘ぇ锛屾祦閲忓皬锛岃瘯鐫
回复
wangyulong12345
2015年09月18日 18:35:52
7楼
水力不平衡,调节阀门试试
回复
lihui_xd
2015年10月09日 17:18:51
8楼
由于没有变径导致的水力不平衡,中间供回水压差小于两头,从两端开始把阀门逐渐关小。中间阀门开度最大!
回复
qq_1444400540881
2015年10月09日 22:23:21
9楼
循环泵加在最后一组暖气片跟壁挂炉直接的管路上
回复

相关推荐