【每日——问与答】2015.09.17
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年09月17日 08:40:26
只看楼主

大家好! 感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
免费打赏
曾晓峰
2015年09月17日 17:31:24
12楼
light88 发表于 2015-9-17 17:24 前来支持学习。light88 今天有点忙吧!明天见.:lol
回复
light88
2015年09月18日 08:40:54
13楼
曾晓峰 发表于 2015-9-17 17:31 light88 今天有点忙吧!明天见.:victory:最近比较忙:lol
回复
结构精灵
2015年09月18日 09:55:21
14楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月18日 10:04:03
15楼
曾晓峰 发表于 2015-9-17 14:58 对填充墙转角位置、T形位置是否需设置构造柱?1.砌体结构在一定条件下“房屋四大角、……纵横墙交接处 …进来学习
回复
设计小兵
2015年09月18日 13:28:01
16楼
曾晓峰 发表于 2015-9-17 14:58 对填充墙转角位置、T形位置是否需设置构造柱?1.砌体结构在一定条件下“房屋四大角、……纵横墙交接处 …谢谢曾总的解答!对填充墙外墙转角位与T形墙位,我认为宜设置构造柱;对内墙,个人以为可以不强求一定设置,当然满足长度时应优先在转角位与T形位设置构造柱,同时也方便施工
回复
曾晓峰
2015年09月18日 17:20:25
17楼
曾晓峰 发表于 2015-9-17 11:32 回答a584160343梁的两端是铰接还是固接?1.看来你是知道了梁的配筋,否则没法验算。2.先我假设梁面筋直 …a584160343 谢谢,曾总的回复。但还是有点不明白0.6×14×27+28=255㎜这计算公式是怎么获得的,在哪里能找到?梁的截面为350X900,墙厚350mm。主梁间距5300.假如我把结构化简为钢架计算,在考虑墙的刚度时,墙的计算长度考虑多少,是取5300吗?
回复
曾晓峰
2015年09月18日 17:20:49
18楼
曾晓峰 发表于 2015-9-18 17:20 a584160343 谢谢,曾总的回复。但还是有点不明白0.6×14×27+28=255㎜这计算公式是怎么获得的, …砼规或11G101-1第86页充分利用钢筋受拉強度即固端支座要求. 0.6系数;14钢筋直径;27基本锚固长度(101-1第53页);28墙内侧钢筋保护层厚度.
回复
wxf20072008
2015年09月18日 18:07:37
19楼
好资料,下载 学习了!
回复
a3829111
2015年09月30日 09:59:36
20楼
学习学习了
回复

相关推荐