本帖最后由 曾晓峰 于 2015-9-17 08:42 编辑 大家好! 感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-9-17 08:42 编辑
大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
23楼
继续关注,顶曾总!!
回复
24楼
曾晓峰 发表于 2015-9-16 13:42 小兵 :你好!感谢你的参与,现就你的问题回答如下: 《建筑地基处理技术规范》7.3.3-1水泥搅拌桩的长 …谢谢曾总的详细解答。其实我的意思是想问水泥搅拌桩是否一定要穿透软土层?不过,你已经回答了
回复
25楼
顶曾老师,就是现在暂时还不知道问你什么问题。
回复
26楼
一支穿云箭 发表于 2015-9-17 14:30 顶曾老师,就是现在暂时还不知道问你什么问题。没关系,有时间看看别人问题也很好。非常感谢你的参与!
回复
27楼
设计小兵 发表于 2015-9-16 12:57 曾工,你好!采用水泥搅拌桩处理深厚软土地基,搅拌桩是否一定要伸进较硬土层?比如某道路工程,淤泥与淤 …【整理重发】■水泥搅拌桩是否一定要伸进较硬土层?采用水泥搅拌桩处理深厚软土地基时,水泥搅拌桩是否一定要伸进较硬土层?比如:某工程,淤泥与淤泥质土厚达30m,水泥搅拌桩能否只在软土区满足一定的桩长即可?答:《建筑地基处理技术规范》7.3.3-1水泥搅拌桩的长度,应根据上部结构对地基承载力和变形的要求确定,并应【穿透软弱土层】到达地基承载力相对较高的土层;…… 从7.3.3-1可得出:水泥搅拌桩的长度须【穿透软弱土层】到达地基承载力相对较高的土层。《建筑地基处理技术规范》条文说明7.3.3-2……对某一场地的水泥搅拌桩,其桩身強度是有一定限制的,也就是说,水泥搅拌桩从承载力角度,存在有效桩长,【単桩承载力】在一定程度上并【不随桩长的增加而增大】。但当软弱土层较厚,从减少地基变形量方面考虑,桩长应穿透软弱土层到大下臥强度较高之土层,在深厚淤泥及淤泥质土层中应避免釆用“悬浮”桩型。…… 在深厚淤泥及淤泥质土层中应避免釆用“悬浮”桩型。这点【很重要】。2003年温州一公路边商住楼,建成7、8年,住户反映强烈。只要有气车通过,人在家坐着都有非常明显的振动。但房屋7、8年过去了经多方现场检查无任何质量问题及变形现象。该工程淤泥及淤泥质土层厚40多米,就是采用的“悬浮”桩型,即水泥搅拌桩长25米。
回复