本帖最后由 tx 于 2015-9-16 00:05 编辑 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20149.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定: 1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小DN75; 2 报警阀处的排水立管宜为DN100; 3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定:
1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小DN75;
2 报警阀处的排水立管宜为DN100;
3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
该条为强制性条文。以前习惯设计将自动喷水灭火系统末端试水装置的排水排至卫生间地漏处,是否违反该条的 “应设置专用排水设施” 的规定?