单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。
无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值,
当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。
当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。
对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。
如下图所示:
横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。
柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。
请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢!
如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。