算完后需要185mm的电缆 可以用2根95的电缆代替吗??? 为啥可以?? 直接选一根185的好 还是2根好
算完后需要185mm的电缆 可以用2根95的电缆代替吗??? 为啥可以?? 直接选一根185的好 还是2根好
2楼
:D:D:(:'(:@:o
回复
3楼
getaway01 发表于 2015-9-14 14:35 纳尼
回复
4楼
用185mm的好。原因:不解释。
回复
5楼
asmdl 发表于 2015-9-14 15:39 用185mm的好。原因:不解释。???为什么不解释
回复
6楼
努力板砖中 发表于 2015-9-14 16:43 ???为什么不解释没 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥
回复
7楼
asmdl 发表于 2015-9-14 20:18 没 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥…………….
回复
8楼
本帖最后由 秦世杰 于 2015-9-17 11:48 编辑
我感觉用185mm2的好,毕竟一般情况下都用一根的。
回复
9楼
如果2根95电缆根据你实际的敷设条件*降容系数后,载流量依然满足要求的话,那可以替代。
一般如果单根电缆载流量满足要求首选单根电缆,除非你是改造增容,原来有一根,你为了增容又加一根双拼。
回复
10楼
如果单根电缆载流量满足要求首选单根电缆
回复
11楼
从载流量来说,两根95的载流量大于一根185。但是,为什么要用两根呢
回复