各位高手,请看一下这台机组的运行,冷却进水17度,冷却管道滴露了。加载到最大冷却出水是23度,进水18度,可机器运转正常,这样长期运行会对主机造成什么危害?请教。
各位高手,请看一下这台机组的运行,冷却进水17度,冷却管道滴露了。加载到最大冷却出水是23度,进水18度,可机器运转正常,这样长期运行会对主机造成什么危害?请教。
2楼
冷冻水和冷却水基本没有温差,热器旁通打开,浪费能源啊。需要查查MD的手册,看看冷却水最次温度在多少,是否在合理运行范围,主要考虑低温冷冻机油粘性。
冷却水进口17摄氏度,管道滴露,你要看看是哪里的管道,是主机,还是水管,如果水管滴露只能说明机房温湿度高。
最好打美帝售后电话咨询一下,MD的设备采用属于淘汰的技术,需要现场责任心,避免故障。
回复
3楼
楼上见解全面,高手。
回复
4楼
好东西,谢谢分享~
回复
5楼
冷冻水温度17,说明有负荷,现在参数不正常 ,液位肯定不合适,看看是不是冷却塔风扇开的太多了?
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
冷冻水设置温度是多少?您需要设置的是多少没有表述
回复
8楼
来看看,学习下
回复
9楼
长期运行跑油
回复
10楼
没有温差是不正常的,看看MD说明书 旁通在什么时候打开
回复