看到一些电气项目,设计图纸上10KV计量柜放在进线柜的有,放在进线柜后的也有,现在请教如下:1)计量柜放在进线柜前的优点是什么,缺点是什么?2)计量柜放在进线柜后的优点是什么,缺点是什么?3)计量柜放进线柜前和放进线柜后的依据是什么?4)计量柜放进线柜前和放进线柜后,分别适用什么场合,那种方式更好!
看到一些电气项目,设计图纸上10KV计量柜放在进线柜的有,放在进线柜后的也有,现在请教如下:
1)计量柜放在进线柜前的优点是什么,缺点是什么?
2)计量柜放在进线柜后的优点是什么,缺点是什么?
3)计量柜放进线柜前和放进线柜后的依据是什么?
4)计量柜放进线柜前和放进线柜后,分别适用什么场合,那种方式更好!
2楼
没见过计量柜放进线柜前面的,长知识
回复
3楼
计量柜在前,可以防范某些人窃电,但检修不便,计量柜在后,检修方便,但要采取防范措施.具体要根据具体情况和设计以及当地供电部门的要求
回复
4楼
1)计量柜放在进线柜前的优点是什么,缺点是什么? 防窃电系数高;检维修极不方便
2)计量柜放在进线柜后的优点是什么,缺点是什么? 检维修方便,防窃电有所下降
3)计量柜放进线柜前和放进线柜后的依据是什么? 从安全角度及防窃电
4)计量柜放进线柜前和放进线柜后,分别适用什么场合,那种方式更好! 对于不同客户,分性质.
回复
5楼
>> 这要看供电部门的要求,放在前面计量柜没保护,但计量要准确,放在后面,虽有保护,计量会有误差。另外,如果放在进线断路器的后面,计量柜主回路有电与否,用户可自主控制,这样就给其偷电带来了便利。(参考http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=363910)
回复
6楼
10KV输电,偷电应较少。但计量放在进线柜的前或后,只能看当地供电部门啦。垄断就是这样的啦。当地供电部门就是规范。
回复
7楼
长知识
回复
8楼
“1)计量柜放在进线柜前的优点是什么,缺点是什么? 防窃电系数高;检维修极不方便 ”
检修计量柜?那要向供电局申请,即便真要检修,可以断开室外隔离开关。
回复
9楼
高手们出来呀!
一般计量柜的维修也不属于工厂,有问题,都是供电部门解决的!
回复
10楼
我觉得这个问题没什么实质性的价值,做法只能是适应当地要求及各设计院的习惯了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
计量柜前面的所有门以及柜后的封板都有铅封,用户怎么偷电?
回复