何谓“零流量问题”?可采取什么方式解决?
bingoleung
bingoleung Lv.2
2004年12月10日 15:21:41
只看楼主

何谓“零流量问题”?可采取什么方式解决?请大家用规范里的语言回复,谢谢!

何谓“零流量问题”?可采取什么方式解决?请大家用规范里的语言回复,谢谢!
免费打赏
hjw965
2004年12月10日 20:13:27
2楼
“零流量问题”?我也想知道。
回复
bingoleung
2004年12月11日 18:10:53
3楼
大师们,求救啊!
回复
siceman
2004年12月12日 09:30:51
4楼
你是指变频泵的小流量或零流量吗?
回复
bingoleung
2004年12月12日 10:30:25
5楼
是啊,请教请教!
回复
wlg008
2004年12月12日 19:29:21
6楼
零流量,为什么会出现这种问题,有什么害处呢?请教啊!!
回复
wwjzyq2004
2004年12月13日 14:03:12
7楼
我认为零流量是针对理想状态而言的,其实并不存在。不足妥否。
回复
siceman
2004年12月13日 16:13:30
8楼
当用水流量接近为零(但恒压)时,泵转速最低,其功率也最小。对于常用的离心泵而言,变频恒压供水在零流量下消耗的功率约为相同大小恒速泵额定功率的1/4或更小(与水泵的Q、H外特性、恒压值等有关),但变频泵长期在零流量下运转并白白消耗能量终究是一个缺点,当泵的功率较大时,此缺点更为突出。
为了使变频泵在不用水时能够停泵,以便节能,减少泵的磨损,现在国外变频器(具有多泵并联恒压供水控制功能)采用这样的一种控制方案:当变频泵转速(频率)降低至接近零流量阈值时,变频器发出一个指令,使变频泵停泵休息。管网系统中接有一个小气压罐,当变频泵停泵后,由气压罐维持供水;当供水压力降低至某一设定值时,变频器接受此压力信息,使变频泵启动并恢复恒压供水。在实际供水中,并不希望当变频泵转速降低至零流量阈值就立即停泵,而是经过一定时间,经判断并确认没有用水后才停泵。为此,可在电脑控制程序中设置判断程序,以达到此目的。具体方法:当变频泵转速(频率)降低至零流量阈值并持续T时间(T为判断时间,可按需设定)电脑才发出停变频泵的指令,使变频泵自停,此功能称为变频泵自动睡眠功能。在停泵期间,如有人用水并引起管网压力下降,当下降至开泵压力(压力值可按需设定)时,电脑接受此压力信息,下达指令使变频泵自动启动并恢复恒压供水,此功能称为变频泵自动唤醒功能。
据了解,国内大多数生产变频给水设备的厂家为了使变频给水机在小流量供水时能更好地节约电能和不用水时停泵,在给水系统中设置了一个小气压罐和一个小工频泵或采用变频泵自动睡眠和自动唤醒方案。具体可以咨询厂家!
回复
dibi105
2004年12月16日 16:02:13
9楼
太好啦。多谢楼上的人。
回复

相关推荐

APP内打开