变频空调电子膨胀阀全开
恋江南2weibo
2015年09月11日 10:32:45
来自于制冷技术
只看楼主

一般情况下变频空调的电子膨胀阀会不会全开?变频空调电子膨胀阀全开的时候,压缩机会不会液击?

一般情况下变频空调的电子膨胀阀会不会全开?变频空调电子膨胀阀全开的时候,压缩机会不会液击?
荣昌制冷
2015年09月11日 10:41:32
2楼
它的开启度是根据蒸发温度以及过热度的变化关系设置好的,不会产生液击的。
回复
恋江南2weibo
2015年09月11日 11:08:28
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-11 10:41 它的开启度是根据蒸发温度以及过热度的变化关系设置好的,不会产生液击的。如果抛开之前设置的参数,压缩机全速运转,电子膨胀阀全开,是不是有可能液击?
回复
荣昌制冷
2015年09月11日 11:38:58
4楼
恋江南2weibo 发表于 2015-9-11 11:08 如果抛开之前设置的参数,压缩机全速运转,电子膨胀阀全开,是不是有可能液击?电子膨胀阀工作的程序要搞清楚,它是根据蒸发温度即过热度的变化由控制端发出指令信号来控制电子膨胀阀开启度的。如压缩机全速运转,此时的蒸发温度及过热度都发生了变化,控制系统根据探测到的数据而变化指令信号给电子膨胀阀是否全开。
回复
恋江南2weibo
2015年09月11日 14:39:18
5楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-11 11:38 电子膨胀阀工作的程序要搞清楚,它是根据蒸发温度即过热度的变化由控制端发出指令信号来控制电子膨胀阀开 …这样讲吧,就是没做控制系统,让压缩机全速运转,电子膨胀阀也全开,,压缩机和电子膨胀阀不收到任何指令动作的前提下,会不会液击
回复
荣昌制冷
2015年09月11日 14:54:20
6楼
恋江南2weibo 发表于 2015-9-11 14:39 这样讲吧,就是没做控制系统,让压缩机全速运转,电子膨胀阀也全开,,压缩机和电子膨胀阀不收到任何指令 …没研究这种流程,我认为电子膨胀阀就等于制冷系统中的电磁阀一样,只是起输液的启闭作用,在进入蒸发器时,还是分液头后的毛细管起到了真正的节流作用,整个系统制冷剂的充注量是经过测算额定的,所以不会液击的。
回复
游荡四方
2015年09月11日 15:24:56
7楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-11 15:30 编辑

电子膨胀阀的配置大小,是与机组制冷能力的大小相匹配的,

最大开启度,在热负荷较大时,回气是不结霜的

在热负荷较小时,其阀口会自动关小.

如果在热负荷较小时,其阀口仍开启至最大,回气管会结霜的,

因其过冷度控制在5k左右,回气结霜,在高低压较低后,会稳定在回气甚至压机结霜状态,

压机不会液击的.但见过结霜过多跳闸的.清理内机后,结霜消失,不再跳闸
回复
荣昌制冷
2015年09月11日 15:36:36
8楼
游荡四方 发表于 2015-9-11 15:24 电子膨胀阀的配置大小,是与机组制冷能力的大小相匹配的,最大开启度,在热负荷较大时,回气是不结霜的又说离谱了,“会稳定在回气甚至压机结霜状态”,还说“稳定在压缩机结霜状态”,那不完了?压缩机结霜是什么概念?这就是你说的“一路磨练,自创武功,练就了一副铁腰板”?还“千里走单骑,过五关斩六将”呢?别把空调斩废了!;P
回复
斗战圣佛
2015年09月11日 15:56:07
9楼
实在是不明白你这么琢磨这问题是怎么个意思?
压缩机会不会液击,与膨胀阀开度多少根本没有直接的因果关系。
而与蒸发器内所供制冷剂在系统蒸发压力下,
能不能吸收足够热量而全部汽化有着直接因果关系。
电膨是一个既满足换热量且不至于供液过多的流量自控部件;
你不控制全开,能保证所供流量与换热需求的对等吗?
回复
游荡四方
2015年09月11日 15:59:37
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-11 16:05 编辑

任何一台参数变化的系统,
在运行参数稳定之后,系统就会稳定在一种固定的状态上,
除非外界给予干预,否则系统是不会自动调整的.

电子膨胀阀开启至最大,如同是固定的毛细管节流系统,
当热负荷过低,回气结霜过厚,系统的高低压力都会明显过低,
制冷剂的流量趋于稳定,
这种状态会使机组维持运行很长时间,直至人为干预或环境发生大的变化
回复
yzm038
2015年09月11日 16:30:11
11楼
把室温与温控器设定值之差作为控制目标,差值较大时,压缩机全速,膨胀阀过热度控制;差值较小时,压缩机变频,膨胀阀开度不变。不要采用湿冲程敏感的压缩机。
纯粹猜测,概不负责
回复

相关推荐