平面布线命令手动布线,出现图一结果,导线自动连到侧边,如何操作让导线自动居中连接,如图二:发现只是带符号灯具布线会产生这样的问题。
平面布线命令手动布线,出现图一结果,导线自动连到侧边,如何操作让导线自动居中连接,如图二:
发现只是带符号灯具布线会产生这样的问题。
2楼
天正电气7.0版没这个问题,感觉好像这次升级,设备图块好像改了,灯具上的标注文字和灯具好像‘分家’了。。
回复
3楼
这个灯具没有定义中心的接线点,你可以重新编辑,将其入库就可以了
这个就是方便改动灯具所带的属性字,库中所有带字设备的字是通过:"块属性"创造的(颜色不一致),如果想自己制造字与设备是一体的(颜色一致),可以用"文字"栏中的文字就可以了
回复
4楼
谢谢!!
重新编辑了图块,问题解决。。。
回复
5楼
是否是造图块时图块的接线点设置问题?
回复
6楼
似的
回复