请问:关于4芯、8芯等规格光纤能带多少信息点?
战旗201511
Lv.2
2015年09月09日 10:36:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:关于4芯、8芯等规格光纤能带多少信息点?请大家赐教,规范资料上不是很多。
请问:关于4芯、8芯等规格光纤能带多少信息点?请大家赐教,规范资料上不是很多。
免费打赏
hanzhg54
2015年09月09日 10:46:55
2楼
光纤传输速率非常高,理论上一对光纤跑10万兆没有问题,所以说有两芯就够一个中等城市的带宽,但是一般都有冗余备份。网络传输的瓶颈永远不在线路,而在设备,比如路由器、防火墙、交换机、服务器等等。
回复
hanzhg54
2015年09月09日 10:48:33
3楼
一个建筑物一对光纤富富有余,但是布线都在两对以上,主要是备份。