简述SBR污水处理工艺设计要点及主要参数_工艺特点
npjn_63720
npjn_63720 Lv.7
2015年09月08日 13:42:00
来自于节能技术
只看楼主

简述SBR污水处理工艺设计要点及参数工艺特点论文摘要:了解SBR处理工艺的特点适用范围、设计时的要点及注意事项,是我们更好的发挥该工艺优点必备条件。论文关键词:工艺特点,适用范围,设计要点,参数  SBR是序列间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池。

简述SBR污水处理工艺设计要点及参数工艺特点

论文摘要:了解SBR处理工艺的特点适用范围、设计时的要点及注意事项,是我们更好的发挥该工艺优点必备条件。
论文关键词:工艺特点,适用范围,设计要点,参数
  SBR是序列间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池。
  1.SBR处理工艺的特点
  1.1理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
  1.2运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
  1.3.耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
  1.4工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
  1.5处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
  1.6反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
  1.7SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
  1.8脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
  1.9工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
  2.SBR系统的适用范围
  由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:
  2.1中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。
  2.2需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。
  2.3水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。
  2.4用地紧张的地方。
  2.5对已建连续流污水处理厂的改造等。
  2.6非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。
  3.SBR设计要点、主要参数
  3.1SBR设计要点
  3.1.1运行周期(T)的确定
  SBR的运行周期由充水时间、反应时间、沉淀时间、排水排泥时间和闲置时间来确定。充水时间(tv)应有一个最优值。如上所述,充水时间应根据具体的水质及运行过程中所采用的曝气方式来确定。当采用限量曝气方式及进水中污染物的浓度较高时,充水时间应适当取长一些;当采用非限量曝气方式及进水中污染物的浓度较低时,充水时间可适当取短一些。充水时间一般取1~4h。反应时间(tR)是确定SBR反应器容积的一个非常主要的工艺设计参数,其数值的确定同样取决于运行过程中污水的性质、反应器中污泥的浓度及曝气方式等因素。对于生活污水类易处理废水,反应时间可以取短一些,反之对含有难降解物质或有毒物质的废水,反应时间可适当取长一些。一般在2~8h。沉淀排水时间(tS+D)一般按2~4h设计。闲置时间(tE)一般按2h设计。
  一个周期所需时间tC≥tR﹢tS﹢tD
  周期数n﹦24/tC
  3.1.2反应池容积的计算
  假设每个系列的污水量为q,则在每个周期进入各反应池的污水量为q/n·N。各反应池的容积为:
  V:各反应池的容量
  1/m:排出比
  n:周期数(周期/d)
  N:每一系列的反应池数量
  q:每一系列的污水进水量(设计最大日污水量)(m3/d)
  3.1.3曝气系统
  序批式活性污泥法中,曝气装置的能力应是在规定的曝气时间内能供给的需氧量,在设计中,高负荷运行时每单位进水BOD为0.5~1.5kgO2/kgBOD,低负荷运行时为1.5~2.5kgO2/kgBOD。
  在序批式活性污泥法中,由于在同一反应池内进行活性污泥的曝气和沉淀,曝气装置必须是不易堵塞的,同时考虑反应池的搅拌性能。常用的曝气系统有气液混合喷射式、机械搅拌式、穿孔曝气管、微孔曝气器,一般选射流曝气,因其在不曝气时尚有混合作用,同时避免堵塞。
  3.1.4排水系统
  3.1.4.1上清液排除出装置应能在设定的排水时间内,活性污泥不发生上浮的情况下排出上清液,排出方式有重力排出和水泵排出。
  3.1.4.2为预防上清液排出装置的故障,应设置事故用排水装置。
  3.1.4.3在上清液排出装置中,应设有防浮渣流出的机构。
  序批式活性污泥的排出装置在沉淀排水期,应排出与活性污泥分离的上清液,并且具备以下的特征:
  3.1.4.3.1应能既不扰动沉淀的污泥,又不会使污泥上浮,按规定的流量排出上清液。(定量排水)
  3.1.4.3.2为获得分离后清澄的处理水,集水机构应尽量靠近水面,并可随上清液排出后的水位变化而进行排水。
qq_1464935490173
2016年06月03日 15:46:57
2楼
多谢指教!!

yj蓝天:学习啦,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开