中央空调水系统及时清洗的必要性及方法概述
lyzh44230
lyzh44230 Lv.7
2015年09月08日 12:54:00
只看楼主

中央空调水系统及清洗的必要性及方法概述论文导读:集中式空调具有诸多可靠优点,在我国公共场所普遍使用。这些空调主宰着楼宇内部空气质量,而空调积尘中细菌和真菌含量等绝大部分超过国家标准,空调清洗必要性突现。现简要介绍一下空调水系统清洗的方法,为人们健康提供一些参考和帮助。关键词:空气调节,超标,清洗  集中式空调由于具有处理空气量大、冷热源集中、设备运行可靠等优点,是多年来公共场所普遍使用的空气调节系统。论文参考,空气调节。这些空调主宰着空气质量,而空调内积尘量、细菌和真菌含量等绝大部分超过国家标准。近几年国家质检总局、建设部、卫生部先后颁布多项规范,规定了中央空调要定期清洗。按照要求,空气处理机组等每年清洗至少一次,空气过滤装置每半年更换一次,严格限制积尘和微生物。

中央空调水系统及清洗的必要性及方法概述

论文导读:集中式空调具有诸多可靠优点,在我国公共场所普遍使用。这些空调主宰着楼宇内部空气质量,而空调积尘中细菌和真菌含量等绝大部分超过国家标准,空调清洗必要性突现。现简要介绍一下空调水系统清洗的方法,为人们健康提供一些参考和帮助。
关键词:空气调节,超标,清洗

  集中式空调由于具有处理空气量大、冷热源集中、设备运行可靠等优点,是多年来公共场所普遍使用的空气调节系统。论文参考,空气调节。这些空调主宰着空气质量,而空调内积尘量、细菌和真菌含量等绝大部分超过国家标准。近几年国家质检总局、建设部、卫生部先后颁布多项规范,规定了中央空调要定期清洗。按照要求,空气处理机组等每年清洗至少一次,空气过滤装置每半年更换一次,严格限制积尘和微生物。
  一、空调水系统及时清洗的必要性
  1、长时间在污染严重的空调环境中生活容易引起鼻、口腔黏膜及眼睛刺激,还会产生咳嗽、胸闷等症状。及时进行空调清洗能有效改善工作环境,有利于使用者的身体健康。
  2、节约能源、降低运行成本。在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的空调机组运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10~30%。
  二、空调水系统清洗概述
  1、清洗流程采取先清洗中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)开始向末端水管道清洗的施工方式进行操作。
  2、清洗主要是除锈蚀和除污垢,主要方法是化学清洗法。
  3、为了达到节水、节能、提高空调设备的制冷效果,要对中央空调设备冷却水系统、冷冻水系统、翅片表面三部分进行全面的清洗。
  ⑴对于冷却水系统来说,突出的是结垢问题,结垢是在换热表面上附着的一层不溶性盐类或氧化物晶体的生长物。论文参考,空气调节。它的产生,多半是由于循环冷却水深缩倍数的提高和冷凝器热交换水温上升使盐类在水中的溶解度受到影响所致。因此在化学清洗操作中酸洗的比重较大。清洗步骤如下:
  ①人工清除塔盘上的灰尘、污泥、清洗集水槽、百叶窗上的杂物,洗完塔后投加复合配方清洗剂,开泵循环24h,作全系统的杀菌灭藻处理,然后排污。排完后,开启冷却水过滤器,清除过滤器上的污物。
  ②打开冷凝器端盖,将污泥和锈渣用水冲洗,如有锈蚀地方,进行防锈处理。
  ③冷凝器表洗完毕,从冷却塔投加预膜配方药剂作预膜处理。预膜是在清洗后用较大药剂量使活化的金属本体上形成一层完整的薄而致密的保护膜。论文参考,空气调节。预膜后可降低设备的腐蚀率。常温下使预膜液循环时间为24h,即迅速排水并补入新鲜水。预膜时系统中水的PH值严格控制在5.5~6.5之间,不能超过7.0。
  ④排放预膜液,将水排完,也可同时补充新水至一定浓度后,投加阻垢、分散、缓蚀复合配方药剂,正常开机转入抽水样分析化验,检查系统有无泄漏,补充调整药剂阶段。
  ⑵冷冻水是处在封闭系统中循环,不具备水垢生长的条件。主要产生油泥垢、锈垢,它是由腐蚀产生的含水氧化物以及外来物质主要为粘泥、设备引入油膏等聚集而成的疏松、多孔或胶凝状物构成的,常可看到大量的微生物源。化学清洗操作中碱洗的比重较大,以减少腐蚀金属的潜在危险。清洗步骤如下:
  ①人工清洗膨胀水箱,然后从水箱投加杀菌剥离剂,开冷冻泵循环20~40h,作全系统的杀菌灭藻剥离处理。清洗结束时于最低点排放污水,将系统内的污物、锈渣排出。
  ②若不能停机,则同时补入新水,待水清后打开冷冻水过滤器清除其杂物。补充自来水加满,开泵循环30~40分钟,即刻放水。如此反复几次,至排放的水澄清时为止。论文参考,空气调节。
  ③从膨胀水箱投加缓蚀剂,开泵循环30~60分钟,正常情况下该药物在一年内均有防锈缓蚀效果。
  ⑶空调器表面的铝质翅片之间主要被大量的灰尘、烟灰和各类纤维状物质堵塞。而铝质翅片很薄,翅片间隙小,强度很低,稍用力极易变形,尤其对吊顶式空气处理机及风机盘管空调器的清洗操作难度极大,可以使用气溶性表面活性剂,在可能的情况下也可使用液体清洗剂压力冲洗,清洗液通过冷凝盘回收重复利用。
  4、处理效果的监测
  ⑴挂片法
  根据系统的材质选择代表性的金属作测试挂片。挂片经过表面预膜处理后,放入系统。挂在系统里的挂片经过试验时间取下,肉眼或低倍放大镜观察挂片上腐蚀和结垢情况。
  ⑵分析法
  如果循环水中总铁含量高于补充水的总铁与浓缩倍数的乘积,说明存在腐蚀,循环水的铁含量越大,腐蚀越严重。循环水中的钙离子浓度小于补充水中钙离子浓度与浓缩倍数的乘积,存在结垢,差值越大,结垢越严重。论文参考,空气调节。
  结束语:提高公共场所空气质量与安全目前已成共识。中央空调清洗是一个典型的隐蔽系统工程,对施工质量、组织管理、专业化和科学、安全作业都有较高要求。论文参考,空气调节。要对空调实施全面、有效地清洗,避免空调二次污染,会越来越引起人们的重视,希望本文能起到参考作用。
免费打赏
hbchenliyi
2015年09月09日 08:00:03
2楼
我也想了解下清洗
回复

相关推荐

APP内打开